内外墙保温砂浆试块是怎么留至的,外墙需不需要按东南西北立面分开做的嘛,内墙需不需要按层做,每层做几组,只做同条件嘛?没有标养的嘛?一组几块(我们面积不大就5层),谢谢高人指教

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-03 09:22:40 1楼

保温砂浆只做一次的,只要你是相同厂家的产品,不用分立面或楼层的
  • 久忆2016-01-03 09:23:47回复

    一次几组啊?要不要按单体分开

  • 云中飞鹤2016-01-03 09:25:35回复

    4.2.9 当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。 检验方法:核茶试验报告。 检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。

  • 云中飞鹤2016-01-03 09:26:01回复

    4.1.6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定: 1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2 面积划分为一个检验批,不足500m2 也为一个检验批。 2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定

  • 云中飞鹤2016-01-03 09:26:19回复

    4.1.6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定: 1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2 面积划分为一个检验批,不足500m2 也为一个检验批。 2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定

  • 久忆2016-01-03 09:53:52回复

    你的意思是我一幢楼要是内墙外墙面积只有500㎡的,那我可以划为一个检验批做一次试块不少于三组就可以,对吗?那原材料也要进场做检测的嘛?

  • 云中飞鹤2016-01-03 10:16:28回复

    是的,进场肯定要做检测的啊----具体你可以看节能验收规范

  • 久忆2016-01-03 10:21:30回复

    没有真正现实中做过,规范有时候看不懂规范,谢谢你的指导