发帖时间:2015-12-15 22:07:06 楼主

混凝土施工检验批容量能写几批吗?后浇带和施工缝留置怎么填?混凝土养护时间和方法怎么填?

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-19 18:32:15 1楼

砼施工检验批容量也可以这样填,比如你是商砼,就填:商品砼54m3(一个施工段)

施工缝位置及处理共几处,全部检查,合格几处。

养护措施共几处,全部检查,合格几处。

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-19 18:31:36 2楼

砼施工检验批容量也可以这样填,比如你是商砼,就填:商品砼54m3(一个施工段)

施工缝位置及处理共几处,全部检查,合格几处。

养护措施共几处,全部检查,合格几处。

云中飞鹤
回帖时间:2015-12-16 11:40:21 3楼

那个是构件一共有5件,因此最小检测5个,比如一共有5处施工缝
云中飞鹤
回帖时间:2015-12-16 08:26:58 4楼

各分项工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。

摘录二:

7.1    一般规定

7.1.1   结构构件的混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107 的规定分批检验评定。

   对采用蒸汽法养护的混凝土结构构件,其混凝土试件应先随同结构构件同条件蒸汽养护,再转入标准条件养护共 28d。

   当混凝土中掺用矿物掺合料时,确定混凝土强度时的龄期可按现行国家标准《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ 146 等的规定取值。

7.1.2  检验评定混凝土强度用的混凝土试件的尺寸及强度的尺寸换算系数应按表7.1.2 取用;其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法应符合普通混凝土力学性能试验方法标准的规定。

7.1.3  结构构件拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度,应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。

7.1.4  当混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。

7.1.5  混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104 和施工技术方案的规定。

7.4   混凝土施工

主控项目

7.4.1   结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:

  每拌制 100 盘且不超过 100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

2   每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次;

  当一次连续浇筑超过 1000m3时,同一配合比的混凝土每 200m3取样不得少于一次;

4   每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

  每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

检验方法:  检查施工记录及试件强度试验报告。

7.4.2   对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

检验方法:  检查试件抗渗试验报告。

7.4.3   混凝土原材料每盘称量的偏差应符合表 7.4.3 的规定。

检查数量:  每工作班抽查不应少于一次。

检验方法:  复称。

7.4.4   混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。

当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  观察,检查施工记录。

一般项目

7.4.5   施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  观察,检查施工记录。

7.4.6   后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  观察,检查施工记录。

7.4.7   混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:

  应在浇筑完毕后的 12h 以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;

  混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、 普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于 7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于 14d;

  浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;

  采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;

  混凝土强度达到 1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

注: 1 当日平均气温低于 5℃时,不得浇水;

2 当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定;

  混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;

  对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  观察,检查施工记录。

  • 2015-12-16 08:59:50回复

    他那个填的实际抽样数量5个是怎么来的?

云中飞鹤
回帖时间:2015-12-16 08:26:10 5楼

混凝土施工检验批容量能写几批吗?后浇带和施工缝留置怎么填?混凝土养护时间和方法怎么填?这个是要按国家的验收规范的规定来定的
GB50300
回帖时间:2015-12-16 08:09:03 6楼

混凝土施工检验批按照同一等级混凝土为一检验批,后浇带、施工缝各单独一检验批,混凝土养护时间和方法:普通水泥拌制的混凝土养护时间为7天,掺有缓凝剂外加剂和抗渗要求的混凝土不少于14天;养护覆盖浇水养护。

其他类似问题

混凝土施工检验批容量能写几批吗?后浇带和施工缝留置怎么填?混凝土养护时间和方法怎么填? ...阅读全文

2015-12-15 5532 6

混凝土施工的检验批容量填多少立方行吗?我看范例上有的写得是几批,这个批是指的100立方是一批吗? ...阅读全文

2016-04-19 5393 3

混凝土施工检验批的日期是当天浇筑完日期还是28天试块报告出来的日期?现在我报的施工检验批的日期是浇筑完的日期,是不是要备注一下,监理签的日期也是浇筑完的日期,要改吗?我将混凝土原材料和配合比,施工,这三个检验批做了一个报审表可以吗?还是施工这个检验批单独做? ...阅读全文

缘枫 2016-01-25 3821 3

检验批容量如何填写 ...阅读全文

888 2014-11-09 1752 3

防水混凝土检验批容量的填写 ...阅读全文

宝宝 2017-08-11 2600 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭