按照高支模方案里的一些参数计算模板支架对楼盖的影响,结果不通过,问题出在哪里呢

奋斗
回帖时间:2015-12-04 11:20:03 1楼

你是什么原因算不过,  是板的承载力不够,还是你的架体的抗冲切。  需要立杆下部的垫板处理。 或者你板底部的措施

云中飞鹤
回帖时间:2015-12-02 07:41:16 2楼

出在板的配筋和厚度上--------正因为计算不过,需要你下部保留几层模板支撑

其他类似问题

按照高支模方案里的一些参数计算模板支架对楼盖的影响,结果不通过,问题出在哪里呢 ...阅读全文

你不会了解 2015-12-01 2489 2

施工层下设支架层数都设置到5层了,结果还是 Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本层支架或增加二次支撑Mu2'<m2'! 不符合要求,保留本层支架或增加二次支撑 这是什么情况啊,没法做了啊。现实怎么可能隔5层拆模的,,是不是软件有问题?有没有哪位大神做过的,教一下我啊,,万分感谢 ...阅读全文

韬光养晦 2015-07-29 3437 2

模板支架对楼盖的影响计算中关于荷载取值问题。当前施工层每根立杆传递荷载是否已包括下面的几项荷载? ...阅读全文

豆豆508 2014-07-21 1916 1

在模板支架对楼盖影响计算中,根据现场实际情况,我们保留地下二层和地下一层的模板支架,地下二层支架则直接作用于基础筏板面层(图示板厚较厚楼层),然而软件中只能将该层视作楼板,无论怎么算都无法通过,是否有其他办法? ...阅读全文

豆豆338 2020-07-11 828 1

进行模板支架对砼楼盖影响分析计算时,荷载参数里面的“当前施工层每根立杆传递荷载”怎么取值? ...阅读全文