思。
发帖时间:2015-11-30 08:58:37 楼主

我们一半是框架结构 每次都是柱、LBT一块浇筑的,放量是248方,这个试块需要怎么送?是梁、板、梯、柱、各送一组,把放量各分一点;还是说梁板梯住一起送三组,按100立方米那个来?


另一半是剪力墙,墙柱梁板梯一起送,还是分开,同问?

Mr.Liu
回帖时间:2015-12-04 11:38:45 1楼

这个东西 你可以和监理沟通的,我这一层也200多了,我还想至少得送三组,他说送一组就可以了。
云中飞鹤
回帖时间:2015-11-30 19:50:29 2楼

一起浇筑时就是按混凝土规范要求取样即可:
7.4.1   结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土
的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
1   每拌制 100 盘且不超过 100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2   每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次;
3   当一次连续浇筑超过 1000m3时,同一配合比的混凝土每 200m3取样不得少于一次;
4   每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5   每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定
GB50300
回帖时间:2015-11-30 16:45:26 3楼

同一强度的话一起送,三组,同条件根据现场实际情况送样,且不少于三组。
云中飞鹤
回帖时间:2015-11-30 09:14:28 4楼

那就一起取,检验批也做到一块



云中飞鹤
回帖时间:2015-11-30 09:10:30 5楼

同一强度的梁板可以一起取,柱,和墙强度一般强度会不一样的,分开取
  • 思。2015-11-30 09:12:21回复

    一起浇筑的 是一样的 怎么取,是个一起取可否啊 ?然后按方量看送几组?这样可以吗

  • Better me2015-11-30 19:24:59回复

    可以的。。。。。。。

其他类似问题

我们一半是框架结构 每次都是柱、LBT一块浇筑的,放量是248方,这个试块需要怎么送?是梁、板、梯、柱、各送一组,把放量各分一点;还是说梁板梯住一起送三组,按100立方米那个来? 另一半是剪力墙,墙柱梁板梯一起送,还是分开,同问? ...阅读全文

思。 2015-11-30 2178 5

在品茗软件中抗渗试块和抗压试块怎么添加? ...阅读全文

鑫娜圆婷 2018-09-17 782 1

现场浇筑混凝土时留置抗压试块超过龄期忘了送检,没有按要求留置抗压试块或者留置的混凝土抗压组数不够,应该如何处理,欢迎广大老司机在留言处支招! ...阅读全文

另外人生 2019-04-26 20213 18

抗渗试块怎样留置试块、怎么送试验。大体积混凝土怎样留置 ...阅读全文

波儿 2015-08-02 3205 4