管内穿线质量检查记录中,检查导线数指的是啥

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-29 17:42:57 1楼

就是管内所穿导线根数、长度

15电线、电缆穿管和线槽敷线

15.1主控项目

15.1.1三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

15.1.2不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

15.1.3爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。

15.2一般项目

15.2.1电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。

15.2.2当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相——黄色、B相—绿色、C相——红色。

15.2.3线槽敷线应符合下列规定:

1.电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m;

2.同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;

3.同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

 

  • 温柔刀2015-10-29 17:53:32回复

    再请问软件样本里的数字咋计算的或是其他意思