新年
发帖时间:2015-10-27 21:36:55 楼主


一层里水性涂料检验批容量超过50间,共57间。按规范是每50间应划分为一个检验批,大神帮我看看怎么划分比较好哎。  我是想按中间轴直接划分,但是很多房间都会被分割了,分割后的房间里涂料怎么分别算间数,搞不清楚了。求指导大神

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-28 08:15:33 1楼

可以按横向的轴线来分,比如1-9轴
  • 新年2015-10-28 08:49:45回复

    1-9——A-1/D轴一个检验批,1-9——1/D-F轴一个检验批。这样么?

  • 云中飞鹤2015-10-28 10:38:08回复

    不是的,你总共只有九个轴线?我说的是1-9是一个,9---是一个

  • 新年2015-10-28 13:27:59回复

    只有九个轴线,阴影部分不施工。就这一层里我算了下水性涂料检验批容量就有57间, 就不知道怎么划分检验批了。。。

  • 云中飞鹤2015-10-28 15:04:01回复

    没有那么多的房间的

  • 新年2015-10-28 15:21:09回复

    很多房间他他的墙面涂料面积都是超了30平,总的算起来就有57间了

  • 云中飞鹤2015-10-28 16:16:46回复

    超过30平的是按你轴网划得的-----也没有那么多啊

  • 云中飞鹤2015-10-28 16:21:00回复

    我说错了,应该是按涂饰面积的------你一到五轴算一个检验批,五到九轴算一个好了

  • 新年2015-10-28 17:24:24回复

    那从中间分割开的几间 大房间、走道 咋算量,直接分割后左边房间、走道涂饰面积自己算自己的,右边自己算自己的?还是分割到的房间、走道要么全部归左边,要么全部归右边??

  • 云中飞鹤2015-10-28 17:33:17回复

    各算各的啊分开算不就是了

  • 云中飞鹤2015-10-28 17:34:58回复

    或者你单独抽出一大间或两大间另做一检验批也行,这个本身就没有强制性规定的

  • 新年2015-10-28 18:56:25回复

    嗷嗷嗷 好的 谢谢

其他类似问题

一层里水性涂料检验批容量超过50间,共57间。按规范是每50间应划分为一个检验批,大神帮我看看怎么划分比较好哎。 我是想按中间轴直接划分,但是很多房间都会被分割了,分割后的房间里涂料怎么分别算间数,搞不清楚了。求指导大神 ...阅读全文

新年 2015-10-27 5148 1

内墙抹灰一层已经超过50间,有58间,那这一层要做两个检验批吗,如果要做两个的话,一个50间,一个8间,这么做吗 ...阅读全文

☺淺笑℡低调 2020-03-31 1158 2

楼梯间水性涂料检验批容量什么填写? ...阅读全文

流年谱写我们消逝的爱 2016-03-24 6703 5

在做医院的粉刷检验批,工程量清单有天棚,墙面的总面积,我直接除以30,得出检验批容量行吗?还是标准间就数间数,大房间和走廊再除以30 ...阅读全文

豆豆242 2020-10-06 953 1

标准层做法一下,检验批容量不超过50间,是否可以只做一个检验批 ...阅读全文

Miracle 2016-11-30 2964 1