懂你@缘分
发帖时间:2015-10-26 11:50:11 楼主

请问二次结构上面的穿线管还需要重新做检验批吗还有女儿墙要做钢筋混凝土检验批还是只做山墙女儿墙那个检验批就行了

597060921
回帖时间:2015-10-28 08:51:02 1楼

二次结构上面的穿墙和一次结构时候有时间差异,按理是要做资料,但是实际操作在二次结构时候没有再次做资料。

女儿墙资料包括:

                 《女儿墙和山墙检验批质量验收记录》

                 《隐蔽工程验收记录》

晨露中的雨荷
回帖时间:2015-10-26 17:12:03 2楼

二次结构是需要做资料的。
云中飞鹤
回帖时间:2015-10-26 14:29:37 3楼

二次结构穿管当然要做检验批了,女儿墙不是只有山墙才有的,不论是砖混的还是框架的都会涉及到混凝土检验批的,比如剪力墙,压顶圈梁,构造柱等

其他类似问题

请问二次结构上面的穿线管还需要重新做检验批吗还有女儿墙要做钢筋混凝土检验批还是只做山墙女儿墙那个检验批就行了 ...阅读全文

懂你@缘分 2015-10-26 2776 3

各位大神,请问框架的二次结构(现浇构造柱、圈梁等)需要做钢筋、模板、混凝土的检验批嘛,还是只做混凝土呢 ...阅读全文

大概是土豆 2021-09-23 619 1

二次结构检验批资料属于主体结构分部但是归在主体结构分部中的混凝土结构子分部中还是砌体结构子分部中?分项的表上怎么写部位? ...阅读全文

豆豆888 2020-12-16 848 1

二次结构中构造柱圈梁和过梁钢筋隐蔽和填充墙砌体隐蔽是放在一起出一份还是单独出两份? ...阅读全文

诗梦 2018-05-24 1609 1

混凝土浇筑的女儿墙做检验批的话,应该做 主体结构的分部分项,还是做 建筑屋面的分部分项啊?求解答 ...阅读全文

豆豆51 2022-06-20 1138 4