青衫落拓
发帖时间:2015-10-19 10:04:55 楼主

聚苯板保温地面,低温热水辐射地暖,资料都应该套用哪些检验批呢?地面保温用绝热层检验批对吗?还用再做地面节能检验批吗?

豆豆612
回帖时间:2022-07-28 09:19:39 1楼

我做了一个低温辐射采暖系统安装、系统调试、地面节能、供暖节能、外加一个卫生间散热器的安装,看检查内容需要出隐蔽增加隐蔽内容,外加一个系统调试记录,冲洗的话现场说是整盘管一户,所以没有冲洗记录
云中飞鹤
回帖时间:2015-10-19 11:55:40 2楼

聚苯板保温地面,低温热水辐射地暖,资料都应该套用哪些检验批呢?

主要包括:室内供暖系统管道及配件安装检验批质量验收记录,室内供暖系统辅助设备安装检验批质量验收记录(可能有---根据图纸要求来看),低温热水地板辐射供暖系统安装检验批质量验收记录,室内供暖系统绝热检验批质量验收记录(住户外主管道),地面隔离层检验批质量验收记录(防水层视情况需要时做两遍),地面水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录、地面找平层检验批质量验收记录),地面保温用绝热层检验批质量验收记录,还要再做地面节能检验批的,另外还有打压实验和隐蔽验收,有面层还需要视面层材料情况做一下资料:地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录,地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录,地面辐射供暖预制板块面层检验批质量验收记录或地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录以及地面辐射供暖实木复合地板面层检验批质量验收记录等

思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-19 11:09:54 3楼

节能分部是GB50300新增规范,理应选用节能分部相关表格!
  • 青衫落拓2015-10-19 11:23:03回复

    就是做一个绝热层(聚苯板)检验批,给水管道及配件安装、低温热水辐射(供暖管)共三个检验批,外加一个地面节能检验批是吧?

其他类似问题

聚苯板保温地面,低温热水辐射地暖,资料都应该套用哪些检验批呢?地面保温用绝热层检验批对吗?还用再做地面节能检验批吗? ...阅读全文

青衫落拓 2015-10-19 2422 3

问大家,地暖属于地面节能还是采暖节能分项啊,另外地暖管下的保温板及地暖管有没有复试要求?复试那些内容,复试组数如何来定。请高手批点 ...阅读全文

桥东 2020-03-18 3162 2

谁有地暖资料目录及范表给我发下,谢谢,邮箱739864312@qq.com ...阅读全文

红叶 2014-09-17 1721 0

地暖从开始到结束做什么资料? 低温热水地板辐射采暖安装工程检验批质量验收记录表;管道隐蔽;水压试验;不是有聚乙烯保温板保温层,这个资料怎么做用那个表格,还有填充层C15混凝土这个是不是要做混凝土、模板资料,麻烦指点下谢谢 ...阅读全文

专属 2016-05-09 2244 1

地暖安装应做哪些资料“低温热水地板辐射采暖 安装工程检验批质量验收记录表”还需做哪些记录表 ...阅读全文

专属 2016-05-04 2256 1