资料软件,我想请问等电位是按层来做还是按一栋房子来做,具体怎么做,请指教

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-15 14:29:17 1楼

混凝土浇筑阶段等电位是按层来做的,每层都要有引上线的连接铺设,装饰装修及水电安装时还可能有与导电体连接的检验批

 

行之
回帖时间:2015-10-15 14:11:55 2楼

    等电位联结就是将建筑物内部和建筑物本身的所有的大金属构件全部用母排或导线进行电气连接,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。    
等电位联结主要是各种保护作用:    1.雷击保护IEC标准中指出,等电位连接是内部防雷措施的一部分。当雷击建筑物时,雷电传输有梯度,垂直相邻层金属构架节点上的电位差可能达到10kV量级,危险极大。但等电位联结将本层柱内主筋、建筑物的金属构架、金属装置、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络,可防止直击雷、感应雷、或其他形式的雷,避免火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。   
 2.静电防护静电是指分布在电介质表面或体积内,以及在绝缘导体表面处于静止状态的电荷。传送或分离固体绝缘物料、输送或搅拌粉体物料、流动或冲刷绝缘液体、高速喷射蒸汽或气体,都会产生和积累危险的静电。静电电量虽然不大,但电压很高,容易产生火花放电,引起火灾、爆炸或电击。等电位联结可以将静电电荷收集并传送到接地网,从而消除和防止静电危害。  
  3.电磁干扰防护在供电系统故障或直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物形成电磁感应,敏感电子设备处于其中,可以造成数据丢失、系统崩溃等。通常,屏蔽是减少电磁波破坏的基本措施,在机房系统分界面做的等电位连接,由于保证所有屏蔽和设备外壳之间实现良好的电气连接,最大限度减小了电位差,外部电流不能侵入系统,得以有效防护了电磁干扰。    
4.触电保护  电气设备外壳虽然与PE线联结,当仍可能会出现足以引起伤害的电位,发生短路、绝缘老化、中性点偏移或外界雷电而导致浴室出现危险电位差时,人受到电击的可能性非常大,倘若人本身有心脑方面疾病,后果更严重。等电位联结使电气设备外壳与楼板墙壁电位相等,可以极大地避免电击的伤害。    
5.接地故障保护若相线发生完全接地短路,PE线上会产生出的故障电压。有等电位联结后,与PE线连接的设备外壳及周围环境的电位都处于这个故障电压,因而不会产生电位差引起的电击危险。 
行之
回帖时间:2015-10-15 13:36:51 3楼

等电位检验批基本都是按每层做。等电位的设置基本是在卫生间处。你可以在电施图里去找或者在防雷接地里面去找。
  • 豆豆8852015-10-15 14:07:53回复

    等电位这是干什么用的

  • 行之2015-10-15 14:12:36回复

    见下面的回答,太多没办法直接回复你

思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-15 10:06:34 4楼

等电位检验批部位是按层来做的,检验批容量按处。
  • 豆豆8852015-10-15 10:08:54回复

    他在那一张图中能体现