发帖时间:2015-10-12 13:54:23 楼主

       GB50204-2015中10.1.2提到,结构实体混凝土强度检验应按不同等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法,当未取得同条件养护试件强度或其强度不符合要求时,可采用回弹-取芯法进行检验。
       目前结构验收前委托检测单位做实体结构检验,主要包含为强度回弹和钢筋保护层厚度,依据此条文,是不是意味着,以后可省去结构回弹这一项目,而代替回弹的为过程中同养试块的强度?

       当然,同养试件留置及养护又将成为关键问题。条文说明10.1.1提到,结构实体凝土同条件养护试件强度检验的方案应在施工前编制。

       对于该问题,大家有何见解?

 

月色皎洁
回帖时间:2015-10-13 10:56:36 1楼

结构实体检验还是需要有资质的检测机构来做的,施工单位跟监理单位主要是检测结构位置与尺寸偏差项目。在工程开工之前编制专项验收方案的目的是明确本工程有哪些构件及对应的位置需要做实体检测,检测的标准是多少,什么时候介入检测,是用来指导现场结构实体检验用的。

花开花落
回帖时间:2015-10-12 19:28:31 2楼

我们泰州市这边以前就是检查同养试块,如不合格就现场回弹。

 

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-12 17:55:11 3楼

这个你是 说了不算的,要听质监站的
思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-12 14:38:36 4楼

目前现状,原规范关于砼强度实体强度检验的结构回弹抽测数量各地各不相同,我们这边是主体结构5%的抽测,随着新规范的完善,同一工程,应优先选用同条件养护试件方法检验结构实体砼强度,更切合施工现场实际!同时更具有真实性!同条件试件方法检验结构实体砼强度,取代结构实体强度5%的回弹抽测,是必然的!