发帖时间:2015-10-10 08:50:23 楼主

桩基资料需要做哪些表格,钢筋原材料、加工、连接、安装,混凝土原材料、配合比这些检验批是否需要做

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-10 10:46:21 1楼

对于混凝土灌注桩而言,,钢筋原材料、加工、连接、安装,混凝土原材料、配合比这些检验批是 需要做的,另外还需要做

  • 小馒头2015-10-10 10:52:58回复

    按施工程序来说,这些肯定是要做的,但是这几检验批表格又只能用筏板基础的

  • 小馒头2015-10-10 10:55:08回复

    很多资料员都没做,如果要做,那这个工程量就大了,因为还有个原始记录

  • 云中飞鹤2015-10-10 11:18:45回复

    在新的地基基础质量验收规范没有出来之前,我说的还是以前的惯用做法,如果新的规范出来了,就会有定论的-----就如同分部划分一样,新规范没出来怎么解释的都有

思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-10 10:41:16 2楼

 

装订好的CFG桩复合地基工程竣工资料

目录

第一篇:施工管理、竣工验收综合资料

1、承包单位资质报验申请表

2、开工报告

3、竣工报告

4、工程项目施工管理人员名单

5、特种人员报验申请表

6、设备报验申请表

7、施工组织设计报审表

8、CFG桩复合地基检测报告结论及建议

第二篇:分部、分项检验批验收记录

1、CFG桩分项工程质量验收记录

2、CFG桩复合地基工程检验批质量验收记录

第三篇:工程质量控制资料

一、定位测量、放线记录

1、施工测量放线报验单

2、桩位放线测量记录

3、施工放线验收记录表

二、原材料及施工过程实验资料

1、CFG桩工程桩材料报审表

2、水泥质检报告

3、水泥安定性检验报告

4、水泥复检报告

5、砂检验报告

6、石子检验报告

7、砼试件强度等级统计分析评定表

8、CFG桩砼抗压强度报告

9、砼配合比报告单

三、隐蔽工程验收记录

1、CFG桩隐蔽工程验收记录

四、施工记录

1、施工技术交底记录

2、施工安全技术交底记录

3、砼浇筑报审表

4、砼浇筑申请表

5、砼配合比用水量调整及开盘鉴定记录

6、CFG桩施工记录

7、CFG桩砼塌落度检查记录

第四篇:竣工图

1、A4 承包单位资质报验申请表

附:单位营业执照及单位资质证明材料

2、A1 工程开工、复工报审表

附:①开工报告 ②证明文件

04B1004 开工报告

3、A14 工程竣工报验单(附:竣工报告)

04B1005 竣工报告

4、A4 项目管理人员报验申请表

附:①项目管理人员名单②建造师③职称证书

5、A4 特种作业人员报验申请表(附:特种作业人员操作证)

6、A4 设备报验申请表(附:出厂合格证等)

7、A2 施工组织设计(方案)报审表(附:施工组织设计)

8、CFG桩复合地基检测报告

9、B1040 CFG桩分项工程质量验收记录(检验批部位:按天施工)

10、A1022 水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录表

(检验批部位:按天施工)

11、A10施工测量放线报验单(附:①放线的依据材料②放线成果表)

C1117 桩位放线测量记录(水准点坐标引进示意图:甲方给定水准点高程-1.05m

C1203 施工放线验收记录

放线依据:①D39轴相对关系及桩布置平面图②标高:西侧建筑物-1.05m红漆标志

桩位测量成果图

12、A9工程材料、构配件、设备报审表

附:①数量清单②质量证明文件③自检结果

水泥质检报告、水泥安定性检验报告、水泥复试报告、砂检验报告、石子检验报告。

13、C1206 现场施工砼试件强度等级统计分析评定表

           砼抗压强度检验报告

C1414 预拌砼、现场拌制砼配合比报告

1404B1023 CFG工程隐蔽验收记录(隐蔽工程部位:按天施工)

(标准、规范等:桩径-20mm,桩位偏差≤0.4D,桩垂直度≤1%,桩长+100mm

1504B1019 施工技术交底记录

04B1019 安全、技术交底记录

16、A13 砼浇筑报审表

附:①上一工序报验申请表②砼配合比通知单1份③隐蔽工程记录④分部、分项工程质量评定表⑤砼质保资料等

C1210 砼浇筑申请表

C1211 砼配合比用水量调整及开盘鉴定记录

17、CFG桩施工记录

工程名称:    桩径; 0.43m    砼强度等级:C25  施工日期:2012.9.7   桩长:18.00m 桩顶标高:5.00m 单桩砼量:3.266M3

 

序号

桩号

地面标高m

成孔深度m

开钻时间T

成装时间T

实际砼量

充盈系数

1

14-35

-5.15

-23.65

1150

1212

3.321

1.2

2

15-35

-5.15

-23.65

1213

1228

3.329

1.3

3

15-34

-5.15

-23.65

1230

1254

3.341

1.2

4

14-34

-5.15

-23.65

1256

1311

3.356

1.3

18、C1217 砼塌落度检查记录(按天每两小时记录)

19、竣工图

 

思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-10 09:51:17 3楼

装订好的CFG桩复合地基工程竣工资料 目录 第一篇:施工管理、竣工验收综合资料 承包单位资质报验申请表 开工报告 竣工报告桩基检测数量的确定? 答:《建筑基桩检测技术规程》JGJ106—2003 第3.1.4 基桩检测除应在施工前和施工后进行外,……。 第 3.3.1 当设计有耍求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值: 1 设计等级为甲级、乙级的桩基; 2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低; 3 本地区采用的新型或新工艺。 检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。 该工程首先肯定是“施工前”,有1200根工程桩,总共有7个单体住宅。看设计是如何把1200根工程桩,分到7个单体住宅,每个单体住宅各有多少根,“不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%”和“工程桩总数在50根以内时,不应少于2根”来决定了,若没有,工程桩总数在50根以内时,则应是21根。(只要符合上述条件之一时)。 桩基检测数量的确定? 答:《建筑基桩检测技术规程》JGJ106—2003 第3.1.4 基桩检测除应在施工前和施工后进行外,……。 工程项目施工管理人员名单 特种人员报验申请表 设备报验申请表 施工组织设计报审表 CFG桩复合地基检测报告结论及建议 第二篇:分部、分项检验批验收记录 CFG桩分项工程质量验收记录 CFG桩复合地基工程检验批质量

其他类似问题

桩基资料需要做哪些表格,钢筋原材料、加工、连接、安装,混凝土原材料、配合比这些检验批是否需要做 ...阅读全文

小馒头 2015-10-10 2585 3

谁在郑州做过桩基资料,能说下桩基都需要做哪些资料吗?(桩是人工挖的)能给份桩基资料的目录更感谢。 ...阅读全文

嘟嘟 2015-12-22 2366 2

你好,,我想问下,,我想问下 现在做桩基检验批,需要做哪些资料呀。。。。 ...阅读全文

jingru./y 2015-01-22 3125 1

桩基都需要做那些资料?哪位大神有目录?求一份 ...阅读全文

遇见就是幸福 2016-01-31 2232 3

谁能教教我道路资料需要做哪些表格 工序 ...阅读全文

豆豆265 2021-03-20 509 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭