罗罗
发帖时间:2015-10-07 15:45:22 楼主

模板支护方案中

有几个问题请教下:以下图QA04411S-T0207-006为例(32.26米层)http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20151007154518_2674.zip

一:楼板模板支护方案中:

1、混凝土楼板边长、宽的计算:是否按框架梁围成的空间计算,如该图中最大的楼板长是否=11500-250,板宽=7500-250?该层楼板支护是否可仅计算最大楼板(面积最大)的支护计算即可?

为便于计算是否可以按整层楼板当最大楼板来计算楼板长宽,如23000*13500?

回复:第1问;

 

2、新浇混凝土梁计算跨度是两柱中心距离,还是其他?如KL1(2)的跨度是11.5米还是=11.5-0.5*2?

回复:

 

3、井字梁长度该怎么计算,是否以框架梁为计算点,如该图中L1(1)的梁跨度是否应该为7.5米,如果是为安全起见,我以12米来计算是否可以?

回复:

 

4、L8(1)的梁长度是指KL2(2)与L6(2)的交点,还是指KL2(2)与KL1(2)的交点的长度?

回复:

 

二、梁的支护问题:

1、该图中最大的梁为KL4(2)500*1500,边梁KL1(2)500*1200,边梁KL2(2)500*1200;其它的梁比种类较多,有比较典型的600*700(截面积0.42㎡),500*700(截面积0.35㎡),400*500(截面积0.2㎡),350*900(截面积0.315㎡),300*700(截面积0.21㎡),250*600(截面积0.15㎡)等等,

请问:

    可否按梁截面积来划分分类,比如划分为0.42㎡(代表计算梁截面为600*700),0.315㎡(代表计算梁截面为350*900),0.21㎡(代表计算梁截面为300*700)三个级,其它梁的往高的套,如400*500(截面积0.2㎡)的梁支护按0.21㎡(代表计算梁截面为300*700)计算方案支护?

回复:

 

    如不行,那就按梁宽来划分,按高梁来计算,如350*900,300*700,250*600?

回复:

 

    另外梁的跨度,为省去麻烦,梁的跨度,统统取11.5米,可否?

同时计算最大的梁,和比较特殊的边梁?

回复:

 

2、因为取用梁板立柱共用,那么板的立柱布设的时候总会碰到梁下的时候,该怎么处理,那么会导致梁左右板的立柱,离梁中不等的情况?那该怎么计算好?如下图中梁左右立柱离梁中心间距不等,该怎么处理?按偏得最多的情况计算,可行吗?

回复:

 

 

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-07 18:30:36 1楼

1、混凝土楼板边长、宽的计算:是否按框架梁围成的空间计算,如该图中最大的楼板长是否=11500-250,板宽=7500-250?该层楼板支护是否可仅计算最大楼板(面积最大)的支护计算即可?

这个没必要如此细化(当然如果你用bim软件来计算时,软件会自动考虑的),一般就是按轴线间尺寸计算即可------偏差不大

为便于计算是否可以按整层楼板当最大楼板来计算楼板长宽,如23000*13500?

--------这个一般是分两部分计算,一是按最高层高所在部位的最大尺寸楼板来计算,二是按标准层最大尺寸楼板来计算,特殊情况有较厚楼板的需要单独计算。

 

2、新浇混凝土梁计算跨度是两柱中心距离,还是其他?如KL1(2)的跨度是11.5米还是=11.5-0.5*2?

回复:这个指的是净跨,不是中心距,因为如果按轴线的话,你的支撑立柱可能会布到柱子所在位置

 

3、井字梁长度该怎么计算,是否以框架梁为计算点,如该图中L1(1)的梁跨度是否应该为7.5米,如果是为安全起见,我以12米来计算是否可以?

回复:井字梁的梁也是按梁对待的,你可以分开按梁或板来计算,如果非要按框架梁为计算点,可以折合厚度或按梁厚来计算

 

4、L8(1)的梁长度是指KL2(2)与L6(2)的交点,还是指KL2(2)与KL1(2)的交点的长度?

回复:交叉的梁以主梁为一个支座,取中间长度为梁长

 

二、梁的支护问题:

1、该图中最大的梁为KL4(2)500*1500,边梁KL1(2)500*1200,边梁KL2(2)500*1200;其它的梁比种类较多,有比较典型的600*700(截面积0.42㎡),500*700(截面积0.35㎡),400*500(截面积0.2㎡),350*900(截面积0.315㎡),300*700(截面积0.21㎡),250*600(截面积0.15㎡)等等,

请问:

    可否按梁截面积来划分分类,比如划分为0.42㎡(代表计算梁截面为600*700),0.315㎡(代表计算梁截面为350*900),0.21㎡(代表计算梁截面为300*700)三个级,其它梁的往高的套,如400*500(截面积0.2㎡)的梁支护按0.21㎡(代表计算梁截面为300*700)计算方案支护?

回复:这个按最大的线荷载所在梁来计算即可,没有必要分的那么细致,如果非要细分的话,你可以归类为几种,分别计算或者直接用bim模板软件来计算

  

2、因为取用梁板立柱共用,那么板的立柱布设的时候总会碰到梁下的时候,该怎么处理,那么会导致梁左右板的立柱,离梁中不等的情况?那该怎么计算好?如下图中梁左右立柱离梁中心间距不等,该怎么处理?按偏得最多的情况计算,可行吗?

回复:两侧立柱和板立柱可以合并,也可以适当作调整,非要精细的话,请用bim模板软件

其他类似问题

模板支护方案中 有几个问题请教下:以下图QA04411S-T0207-006为例(32.26米层)http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20151007154518_2674.zip 一:楼板模板支护方案中: 1、混凝土楼板边长、宽的计算:是否按框架梁围成的空间计算,如该图中最大的楼板长是否=11500-250,板宽=7500-250?该层楼板支护是否可仅计算 ...阅读全文

罗罗 2015-10-07 2543 1

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150929122732_2441.doc ...阅读全文

罗罗 2015-09-29 2367 1

一、模板支护软件中的问题: 1.上图中面板抗弯强度设计值该怎么选呢?图2选项中板质材什么意思? 答案中:板材要按出场检测报告的数据填写或直接采用默认数据,软件中默认值好像不合理啊?详见下图1。根选择的表差别太大了图2。(以15mm后的板为例子)。 图1 图2 2、软件中小梁的验算为什么该按三跨连续梁计算呢?依据什 ...阅读全文

罗罗 2015-09-29 3687 1

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150927123607_2256.doc ...阅读全文

罗罗 2015-09-27 3967 1

土钉墙支护整体稳定性验算,用品茗软件验算不满足要求,但同样的基本参数和系数情况下,用理正软件就能满足要求,为什么? ...阅读全文

豆豆830 2022-04-11 514 2