新年
发帖时间:2015-10-06 08:18:09 楼主

二层吊顶整体面层暗龙骨吊顶有石膏板吊顶21间和金属板吊顶30间,检验批分开做。但是他的检验批部位都为二层A-F——1-1/9轴。分项工程质量验收记录这么填写有没有问题?

懂你@缘分
回帖时间:2015-10-06 15:59:27 1楼

你的分项没有问题,检验批要分开做,不同的材质不能混在一张表里面
云中飞鹤
回帖时间:2015-10-06 10:16:23 2楼

打勾就对了
  • 新年2015-10-06 11:11:21回复

    大神 那我截图的分项工程验收表您再帮我看看哎 二层吊顶整体面层暗龙骨吊顶有石膏板吊顶21间和金属板吊顶30间。 但是他们的检验批部位都为二层A-F——1-1/9轴。分项工程质量验收记录就容量不同没问题么?

  • 云中飞鹤2015-10-06 12:50:45回复

    没有问题的-----以原始记录里的材料写清就行了

  • 新年2015-10-06 14:51:29回复

    好滴好滴 嘿嘿 谢谢大神 这我就放心了

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-06 08:42:06 3楼

你的分项工程验收表没问题,检验批就有问题了,难道你所有的材料都有?都填到一个检验批里么?
  • 新年2015-10-06 08:46:45回复

    没懂

  • 云中飞鹤2015-10-06 08:51:17回复

    你检验批给的截图里面,把所有的吊顶面板用料都填到一张表了,不同材料应该是单独作为一个检验批的

  • 新年2015-10-06 09:02:00回复

    检验批截图那张不是表示纸面石膏板吊顶?

  • 云中飞鹤2015-10-06 09:06:12回复

    你金属板,等其他材料的数据应该是空白的啊----里面全有数据就是不对了

  • 新年2015-10-06 09:31:26回复

    他表就那样的哎 我在饰面材料前打钩了

其他类似问题

基础分项工程质量验收记录表怎么填写?谁有范例,借看一下 ...阅读全文

鑫娜圆婷 2019-03-14 996 1

二层吊顶整体面层暗龙骨吊顶有石膏板吊顶21间和金属板吊顶30间,检验批分开做。但是他的检验批部位都为二层A-F——1-1/9轴。分项工程质量验收记录这么填写有没有问题? ...阅读全文

新年 2015-10-06 3098 3

分项工程质量验收记录表格中分项工程工程量这栏填什么(比如钢筋分项、模板分项、现浇结构分项、混凝土分项分别填什么?) ...阅读全文

xixi 2016-04-21 2353 1

--分项工程质量验收记录时间应该写什么时候,比如钢筋,写最后一个检验批时间还是?混凝土也是? ...阅读全文

专属 2015-08-14 2520 1

分项工程质量验收记录表 编号:________ 工程名称 阳光路第五标段道路工程 施工单位 ...阅读全文

施工小茗 2019-01-24 3345 0