新年
发帖时间:2015-10-03 13:56:15 楼主

两种屋面做法,他们的找坡层、找平层、卷材防水层、保温层构造是一样的,能不能把两种屋面的找坡层检验批合在一起报验?  还是说不同屋面做法他的的构造里有的检验批都要各自都做一份?

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-03 18:55:57 1楼

你的这个不同做法肯定是有分割的-也就是不同的部位,如程江芬两侧,不同高度的露台屋面等,这些检验批的划分不是按做法去划分的,是按你实际施工的不同验收段来划分的……实际施工也不会同时进行的,因此需要分开验收
  • 新年2015-10-05 11:04:56回复

    谢谢

GB50300
回帖时间:2015-10-03 14:12:53 2楼

找坡层、找平层、卷材防水层、保温层构造针对的是整个屋面,可以以一个检验批报审,
  • 新年2015-10-03 14:20:11回复

    像隔离层、保护层就是按不同屋面做法分开报验时是么? 还想请教个问题:屋面检验批规范上写着500m2——1000m2划分为一个检验批,不同的几层能合在一起报验么?有几层面积很少。。合在一起总共才500多m2

  • GB503002015-10-03 14:36:10回复

    保护层不上人屋面都没有,单位工程有好几个屋面?

  • GB503002015-10-03 14:38:18回复

    (1)《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 中第3.0.14 条中规定屋面工程各分项工程宜按屋面面积每 500㎡ ~ 1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范4~8 章的规定执行。根据施工经验,标高不同的屋面宜划分为不同的检验批进行验收。

  • 新年2015-10-03 15:14:08回复

    五层装修工地,二层、三层、五层都有一部分上人屋面:五层还有不上人屋面

  • 新年2015-10-03 15:16:13回复

    二层、三层、五层上人屋面都只有几十个平方

  • GB503002015-10-03 15:24:34回复

    根据施工经验,标高不同的屋面宜划分为不同的检验批进行验收。

  • 新年2015-10-03 15:33:21回复

    谢谢奥

其他类似问题

屋面检验批划分要求是以500-1000㎡划分检验批,这样检验批部位根据平方数划分好好轴线就可以了。但是细部构造中检验批容量不是以平方划分的,是以多少处。那么细部构造检验批划分部位,必须和之前的按照平方数划分的轴线部位保持一致吗,再单独数相应的数量?还是不用关平方数,部位直接写屋面数出数量即可? ...阅读全文

长城一块砖 2020-09-16 651 1

1)40厚C30细石砼(拌微膨胀剂)内配C4@100双向钢筋网≤4m4m留缝20宽聚氨酯密封胶填缝;2)XPS挤塑聚本板隔热层(厚度80mm);3)干铺2000g/m2无纺聚酯纤维布一层;4)3.0+3.0湿铺沥青基聚酯胎防水卷材;5)20厚水泥砂浆找平;6)120现浇钢筋混凝土屋面板;3%结构找坡7)20厚1:2水泥砂浆抹灰层。图纸上的屋面做法是这样的, ...阅读全文

鸢尾玲 2018-05-23 1818 2

两种屋面做法,他们的找坡层、找平层、卷材防水层、保温层构造是一样的,能不能把两种屋面的找坡层检验批合在一起报验? 还是说不同屋面做法他的的构造里有的检验批都要各自都做一份? ...阅读全文

新年 2015-10-03 2681 2

房建平屋面,上面加一层钢结构坡屋面。屋面检验批只有金属板,保温板检验批,没有钢架检验批。 ...阅读全文

豆豆452 2022-04-22 682 4

屋面栏杆检验批怎么划分,楼顶有一圈护栏。 ...阅读全文

嘻嘻哈哈嘿嘿 2022-04-11 764 2

售前客服