三峡水妖
发帖时间:2015-10-03 11:25:53 楼主

基础底面压力计算 

晓玩
回帖时间:2015-10-08 10:55:28 1楼

你看看下面的计算公式。。
云中飞鹤
回帖时间:2015-10-04 18:09:24 2楼

《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》2010,不是塔机基础设计的专用规范,至于混凝土结构施工质量验收规范,那是最近才开始执行的,品茗软件老版本不可能提前就涉及的,这个也只有在下一版里面才能把依据修改过来------目前只能是你自己手工修改
  • 三峡水妖2015-10-04 19:56:05回复

    塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程2010里面有专门关于塔吊基础计算,钢筋等计算的要求!你可以去看看!非常明确!你那个计算式明显错误,你自己拿品茗算一下就好了!钢筋也有明确的规范啊!就是那个公式,你这边计算一般取值是。0.99,公式有明确啊!自己拿一个基础计算一下得出计算书,对比一下就知道了!

  • 三峡水妖2015-10-04 20:02:17回复

    还有这个公式,你可以看一下

  • 三峡水妖2015-10-04 20:03:44回复

    0.9很明确de说啊

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-04 18:04:31 3楼

带2/3系数的是偏心受力情况下的:

一般情况下,塔机基础是不应该出现偏心荷载的啊

  • 三峡水妖2015-10-04 19:51:09回复

    计算软件不是2/3,是1/3好不好!你自己可以去看一下.

  • 三峡水妖2015-10-04 19:57:52回复

    你这个计算式是对的,但是软件的系数是1/3,你可以看看

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-04 17:59:57 4楼

是你自己闹不清现行规范而已,和品茗软件无关-----最新规范是《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ-T187-2009,请你看一下4.1.3条的规定

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-04 13:55:34 5楼

å¡”å?ºæ?‰ä¸“é—¨ç??è§?è??ç??ï¼?æ··å??å??è§?è??æ‰?å?ºï¼?软件è¿?没æ?‰å??级ï¼?估计年åº?æ–°ç‰?ç??å°±ä¼?修正äº?
  • 三峡水妖2015-10-04 14:30:48回复

    ??????其他没什么,你只要知道,因为这两个公式错了跟规范未更新,给我们造成了上万元的损失,还被骂就好了

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-04 09:09:37 6楼

塔基有专门的规范的,混凝土规范才出,软件还没有升级,估计年底新版的就会修正了
  • 三峡水妖2015-10-04 10:34:55回复

    那个就是专门的规范!不信你去查一下

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-03 18:50:05 7楼

有什么错误?截个图啊
  • 三峡水妖2015-10-04 08:57:23回复

    AS2=|MⅠ|/(γS2h0fy2) 应为AS2=M/0.9h0fy 规范为《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第8.2.21条 Pkmax=2(Fk+Gk)/3b'l' 这个公式少乘2 为《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》2010 第3.2.3条 混泥土结构工程施工质量验收规范应改为2015版

其他类似问题

基础底面压力计算 ...阅读全文

三峡水妖 2015-10-03 2687 7

4、承台配筋计算 (1)、承台梁底部配筋 αS1= Mmin/(α1fcl'h02)=618.08106/(1.0511.9100011892)=0.035 ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-20.035)0.5=0.036 γS1=1-ζ1/2=1-0.036/2=0.982 AS1=Mmin/(γS1h0fy1)=618.08106/(0.9821189300)=1765mm2 如上塔吊基础计算公式,是参照那本规范的? ...阅读全文

随遇而安 2015-04-25 3713 1

谁能说一下:横道图工期计算公式,横道图工期计算公式是什么? ...阅读全文

奋斗 2022-12-08 1323 1

这样的安装形式,问?方案设计,计算中应对吊篮前后支架增高后的抗弯强度进行说明和计算?? 在软件里也没有这种计算方式?? 求解??? ...阅读全文

豆豆74 2021-04-17 871 1

基槽深度4.9米,采用9米拉森钢板桩支护,求计算公式 ...阅读全文

披雪的森林 2020-05-02 1236 1