豆豆564
发帖时间:2015-09-20 19:53:23 楼主

阳角B计算时,所以参数都已经设置,点击快速计算时

软件出错

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-21 10:35:03 1楼

你这个是程序出现内部错误造成的,你可以重启一下试试,另外,你的2号悬挑梁可以去掉了
Parallel、
回帖时间:2015-09-21 08:43:10 2楼

可以把.csc格式的工程文件保存出来,作为附件上传。方便工程师们检查你的工程。
镜湖微雨
回帖时间:2015-09-21 08:16:34 3楼

看不清,不过看提示应该是某个参数你写成0了。你把参数过一遍,看看有没有0.还有你看报错提示里有没有出现0的英文单词
云中飞鹤
回帖时间:2015-09-20 22:52:46 4楼

你的图片看不清楚,请单独把提示信息截下图,再把你的参数截下图看看
  • 豆豆5642015-09-21 08:52:11回复

    换成v10.5就没有问题了,原先是10.2

其他类似问题

阳角B计算时,所以参数都已经设置,点击快速计算时软件出错 ...阅读全文

豆豆564 2015-09-20 3111 4

软件阳角B计算模型是按这种布局计算的,但实际上现场搭设时可能是这样的, 即阳角第一根主梁的位置跟软件的第一根主梁位置不一样(y是负值),这种情况怎么计算?感谢热心回复! ...阅读全文

和煦 2022-07-26 539 2

输入阳角B或阳角A传至主梁恒载或活载标准值时是否乘恒载系数1.3或活载系数1.5 ...阅读全文

豆豆248 2022-12-16 412 1

为什么要验算(或者说计算)悬挑阳角B?有人可以解说一下吗? ...阅读全文

和煦 2020-06-18 947 1

阳角对角线上显示:是。无法修改,这个怎么处理?下面的角度也无法修改。另外阳角部位采用预埋式的,这里软件怎么设置。主梁内锚固点到外墙的距离输入1mm吗 ...阅读全文

和煦 2020-06-18 827 2