皮皮猪
发帖时间:2015-09-10 14:32:56 楼主

我们工地挖完土方后,基坑周围立马做了喷锚。用C20先素喷混凝土,在加了钢筋网和锚杆然后再喷射C20的混凝土。请问是属于基坑支护子分部     ??还是边坡子分部??

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-10 16:16:19 1楼

这个属于基坑支护分部中的土钉墙
  • 皮皮猪2015-09-12 16:33:07回复

    谢谢 ,那我的资料里,混凝土浇捣令—钢筋原材料、加工、连接、安装、隐蔽—锚杆隐蔽,就这些是对的吗?还有试块做吗? 还有一个困扰了我的一个问题,我们工地用的钻孔桩和预应力管桩,这两种桩是属于地基子分部还是基础子分部??

  • 云中飞鹤2015-09-12 22:37:16回复

    是对的,还需要基坑支护子分部里的土钉墙检验批,需要做试块----喷射成型;桩基全部属于基础

其他类似问题

我们工地挖完土方后,基坑周围立马做了喷锚。用C20先素喷混凝土,在加了钢筋网和锚杆然后再喷射C20的混凝土。请问是属于基坑支护子分部 ??还是边坡子分部?? ...阅读全文

皮皮猪 2015-09-10 4610 1

资料中边坡子分部与基坑支护子分部的区别,不都是支护吗? ...阅读全文

豆豆759 2015-10-17 5278 8

1.2新国标资料软件里喷锚支护检验批怎么在地下防水子分部里? ...阅读全文

123456 2015-01-07 1482 1

设计要求是上图,请问检验批该怎么划分,容量怎么填写?3*20米为一个检验批吗,那资料也太多了吧。规范上写项目检查数量按照检验批划分,没有具体数量又是什么意思。 ...阅读全文

2021-10-21 810 2

《建筑地基基础工程施工质量验收检查用表标准》DB33/T1197-2020 ,基础子分部里钢筋混凝土扩展基础的模板、钢筋、混凝土、现浇结构检验批没有了吗 ...阅读全文

炎热夏天 2021-10-09 449 2