豆豆413
发帖时间:2015-09-07 16:33:48 楼主

柱模板(设置对拉螺栓)计算与柱模板(支撑不等间距)计算结果不一致(如截面600*600,高3800的柱。材料小梁40*80,柱箍钢管φ48*3.0,对拉螺栓M12)。柱模板(设置对拉螺栓)计算时设置柱箍间距500,柱中无对拉螺栓可以计算通过,柱模板(支撑不等间距)在柱箍验算是通不过。应该以哪种情况计算为准。

超哥
回帖时间:2017-05-03 16:43:12 1楼

我设置的参数全部一样计算结果还是不一样啊,支撑不等间距模块小梁抗剪无法通过
云中飞鹤
回帖时间:2015-09-07 17:57:48 2楼

这个很正常啊------一是你的荷载参数不一致---特别是混凝土倾倒速度对受力影响很大,而是柱箍的间距不一样,导致受力不一样(弯矩和剪力),间距大的不合格也很正常的,还有就是你选择的小梁抗弯设计强度大小不一致也有能导致小梁直接通不过剪力计算的
镜湖微雨
回帖时间:2015-09-07 16:48:32 3楼

材料以及搭设参数一样的情况下,计算的结果是一样的,你现在计算的结果不一样,应该是部分的参数是不一样的,你可以对比两份计算书。也可以上传附件,发来我给你看
  • 豆豆4132015-09-07 17:01:46回复

    您好,请帮我看一下是什么问题,感谢。

  • 镜湖微雨2015-09-07 17:19:25回复

    后面的,没仔细看,现在就找出几个不一样的地方,您也可以对比计算书找出不一样的地方

其他类似问题

模板(设置对拉螺栓)计算与模板(支撑不等间距)计算结果不一致 ...阅读全文

超哥 2017-05-03 2133 1

豆豆413 2015-09-07 5571 3

模板工程柱高度方向柱箍间距不一致怎么计算 ...阅读全文

豆豆413 2015-08-26 4103 1

其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高? ...阅读全文

qzuser 2016-01-14 2743 1

5米层高1米0.9米柱子怎么算不过去 ...阅读全文

豆豆597 2021-11-12 535 1