是子干线,不是设备,,是选取干线下所有设备的平均值吗  ?比如干线下的卷扬机cosφ=0.7 和加压泵cosφ=0.8,那么子干线 cosφ=?

 



吃肉
回帖时间:2015-08-22 17:09:08 1楼

功率因数的标准值及其适用范围:功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压
供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户
和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 功率因数标准0.85,适用于100千伏安
(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的
非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 功率因数标准0.80,适用于1
00千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理
的趸售用户,功率因数标准应为0.85。 

其他类似问题

是子干线,不是设备,,是选取干线下所有设备的平均值吗 ?比如干线下的卷扬机cosφ=0.7 和加压泵cosφ=0.8,那么子干线 cosφ=? ...阅读全文

豆豆44 2015-08-21 2880 1

是子干线,不是设备,,是选取干线下所有设备的平均值吗 ?比如干线下的卷扬机cosφ=0.7 和加压泵cosφ=0.8,那么子干线 cosφ=? ...阅读全文

豆豆44 2015-08-22 2439 1

临时用电设置时需要分箱较多,根据三级配电,总箱接线至分箱后,是否可以从分箱进线处接线至另一个分箱? ...阅读全文

随遇而安 2022-09-02 444 1

临电设计中,干线下只有一个二级箱,干线属性中的需要系数及功率因素是不是与二级箱的需要系数及功率因素相同? ...阅读全文

豆豆354 2021-08-21 439 0

软件里面1.2.3.4干线分别独立设置塔吊动力箱,施工升降机动力箱,钢筋棚木工棚动力箱,楼层动力箱。但实际上现场施工,一根干线是混合接用电设备。比如说1号干线分别用于 1个塔吊、一个人货梯、一个钢筋棚、一个楼层用电。请问这种情况下软件中这些干线该怎么输入。另外我想知道临时用电计算是不是只要满足总配电大于现场实 ...阅读全文

和煦 2020-03-24 1073 1