偽裝
发帖时间:2015-08-18 15:39:19 楼主

双排脚手架计算简图中,外侧立杆一个步距中间始终有两根纵向水平杆,参数中未见相关设置啊,自动生成的图中就显示这样了,怎么调节啊??还有在立杆静荷载计算公式中,为何只考虑小横杆的自重,不考虑大横杆的自重??

枫未眠
回帖时间:2015-08-20 08:07:16 1楼

规范要求的,软件自动设置两根水平杆
吃肉
回帖时间:2015-08-18 15:41:37 2楼

脚手架外防护栏杆了,防护栏杆按照规范要求需设置两道。

  • 偽裝2015-08-18 15:44:32回复

    请问规范出处在哪儿呢?另外计算外立杆轴力的时候软件也未考虑纵向水平杆自重啊?谢谢

  • 偽裝2015-08-18 15:46:32回复

    该处计算书如图。。

  • 吃肉2015-08-18 15:50:40回复

    您好,这个就是包括在栏杆自重标准值中的了,JGJ130中的,7.3.13

  • 吃肉2015-08-18 15:51:55回复

    JGJ130中的7.3.12

  • 偽裝2015-08-18 16:00:49回复

    您好,你的意思是gk已经包括了立杆上的大、小横杆自重了?

  • 吃肉2015-08-18 16:30:39回复

    不是,你意思理解错了。不包括的。

其他类似问题

双排脚手架计算简图中,外侧立杆一个步距中间始终有两根纵向水平杆,参数中未见相关设置啊,自动生成的图中就显示这样了,怎么调节啊??还有在立杆静荷载计算公式中,为何只考虑小横杆的自重,不考虑大横杆的自重?? ...阅读全文

偽裝 2015-08-18 3845 2

双排脚手架内立杆的步距与外立杆步距不相同,如何调整? ...阅读全文

一代大虾 2016-12-10 2802 1

双排落地扣件脚手架中纵向水平杆受力模型不准确:支座位置缺少主节点小横杆传递的荷载,建议优化,可能会影响到扣件的抗滑移。 ...阅读全文

爱瑞瑞 2017-10-20 2460 2

外脚手架外排双立杆,内排单立杆如何计算? ...阅读全文

豆豆395 2021-03-24 859 1