请教几个机电安装的资料填写问题
2791
1
1、再主体浇筑阶段,卫生间等电位需要做哪些资料
2、后砌墙上开槽、二次配管的检验批和隐蔽资料的施工部位是每层都要还是怎么分的
3、从强电井中的母线槽上分出的电缆至住户配电箱这段属于(供电干线)还是(电气动力)子分部的
1、再主体浇筑阶段,卫生间等电位需要做哪些资料------就是等电位连接和隐蔽工程啊
2、后砌墙上开槽、二次配管的检验批和隐蔽资料的施工部位是每层都要还是怎么分的------住宅一般按单元或户来划分,宾馆,商场按层
3、从强电井中的母线槽上分出的电缆至住户配电箱这段属于(供电干线)还是(电气动力)子分部的------属于电器照明
九华彡草根2015-08-18 07:40:12回复
1、在主体阶段,卫生间等电位检验批没什么东西,这个怎么弄 2、一个单元的高层住宅可以按整栋为一个二次配管检验批及隐蔽吗 3、采用电气照明的有解释的地方吗,领导说是动力 1、在主体阶段,卫生间等电位检验批没什么东西,这个怎么弄 2、一个单元的高层住宅可以按整栋为一个二次配管检验批及隐蔽吗 3、采用电气照明的有解释的地方吗,领导说是动力
云中飞鹤2015-08-18 10:03:21回复
1.楼层你卫生间你有等电位的连接钢筋或遍铁焊接啊 2.一个单元的高层住宅按多少层一样,请和监理商定 3.动力电缆,指的是机房电机等设备配电线路,一般住宅都是照明线路的 1.楼层你卫生间你有等电位的连接钢筋或遍铁焊接啊 2.一个单元的高层住宅按多少层一样,请和监理商定 3.动力电缆,指的是机房电机等设备配电线路,一般住宅都是照明线路的
其他类似问题
1、再主体浇筑阶段,卫生间等电位需要做哪些资料 2、后砌墙上开槽、二次配管的检验批和隐蔽资料的施工部位是每层都要还是怎么分的 3、从强电井中的母线槽上分出的电缆至住户配电箱这段属于(供电干线)还是(电气动力)子分部的...阅读全文
九华彡草根 2015-08-17 2791 1
一是,分包进行报审时,资料编号是按工程部位来编号,还是按照00-00-C1-000排序进行编号?二是,技术文件编号,当有单位工程方案和单体工程方案时,是否单位工程方案按照00-00-C1-000排序进行编号。单体工程方案按照楼号部位进行编号?希望有高手帮忙解惑,一直有困惑。...阅读全文
ziyou 2017-09-23 3511 6
有没有机电安装老资料员,可以留一下言,请教您几个问题吗...阅读全文
豆豆431 2023-02-21 371 1
请问红色位置的设计值是不是按照表里的倒数第二列填写,比如我是500的125厚管桩,那么设计值就选用4190吗?...阅读全文
钢哥 2018-03-25 1818 2
新版机电安装检验批填写中检验批容量怎么填写,安装专业很多不知道怎么划分...阅读全文
陈鑫 2015-12-04 2480 1