专属
发帖时间:2015-08-13 21:45:44 楼主

基础验收是分项工程质量验收记录里  钢筋的加工和安装是不是各属于一个分项   模板安装拆除也是如此吗?

GB50300
回帖时间:2015-08-13 22:09:21 1楼

新规范中基础模板安装、拆除没有属于单独的分项,只有无筋扩展基础,钢筋混凝土扩展基础,筏形与箱形基础分项,模板安装

拆除只是他们中的检验批,详见GB50300-2013

  • 专属2015-08-14 08:31:42回复

    钢筋是一个分项 ,那我在分项表里是比如把基础、地下室钢筋加工写完,再写钢筋安装,还是基础钢筋加工、基础钢筋安装、地下室墙柱钢筋加工、地下室墙柱安装,以此类推下去

  • GB503002015-08-14 08:55:33回复

    首先新规范基础没有钢筋分项工程了,你表达的意思是钢筋加工、安装是否需要分开,答案是:必须钢筋加工,钢筋安装必须分开。模板安装、模板拆除也要分开,

  • 专属2015-08-14 09:20:44回复

    那我就是在一张分项表里先把钢筋加工写完,在写安装

  • GB503002015-08-14 09:22:48回复

    分开写,基础没有钢筋加工、安装分项工程了。GB50300-2013中分部、分项划分去看看附录B

  • 专属2015-08-14 10:28:57回复

    你好 怎么个分开写法,没有分项了应该怎么写

  • GB503002015-08-14 10:34:27回复

    看看范例自己做的。

其他类似问题

基础验收是分项工程质量验收记录里 钢筋的加工和安装是不是各属于一个分项 模板安装拆除也是如此吗? ...阅读全文

专属 2015-08-13 3244 1

例如基础分部下的子分项钢筋混凝土扩展基础,我将检验批上的子分项改为“钢筋”,那么对应的 子分项表头是否也应该改为“钢筋分项工程质量验收记录”同时改表下的检验批编号自动生成为从1开始的连续数字包含了钢筋加工、安装、原材料、请问该表下的检验批编号这个空,是按什么方法进行填写,还是说只是顺序号非检验批实际编 ...阅读全文

南川 2018-04-23 1924 3

基础垫层模板安装属于基础子分部无筋扩展分项还是别的分项?检验批容量怎么填? ...阅读全文

张工 2016-05-07 6385 3

为什么在模板拆除中检验批容量要用立方?这里的立方计算的是哪个方量?是整个楼层的浇筑混凝土的方量还是什么方量?规范中好像没有规定要用立方为单位吧? ...阅读全文

甜欣儿 2015-03-28 2764 2

样本容量可以写平米,但是最小抽样数量和实际抽样数量该怎么写 ...阅读全文

煮鹤焚琴 2015-11-06 2286 2