Mr.MO
发帖时间:2015-08-05 06:54:39 楼主

土钉墙中锚杆注浆,规范上写到不少于3组,一组是3天的抗压强度,一组是28天标养强度,那还有一组是干嘛用的?

土钉墙喷射混凝土面层试块的留置,在规范上也是不少于三组,这三组都是28天标养吗?这个喷射混凝土试块还需要加工成100X100X100cm,切割时是有什么东西进行切割的?

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-05 16:03:18 1楼

喷射混凝土如果非要按你实际成型工艺去做的话,有两种方式,一个是把试模固定到板上,把板靠在墙上喷满,二是喷大板----

将大板试模(45×35×12cm)斜靠在墙体上,用混凝土喷枪将试模喷满、喷实,放平试模,铲去多余的混凝土,大致抹平表面且不得挤压,24h拆模,将大板试块移入标养室养护,一般7~10d进行切割成10×10×10cm试块6个,再养护至28d,选取3块切割过程中没破损的试块进行抗压检测。 这里的切割用具就是无齿锯


  • Mr.MO2015-08-05 16:50:23回复

    那请问这个锚杆注浆的试块留置是3组,一组是3天的强度,一组是28天的强度,还有一组是多余的还是怎样?设计上没有明确试块是多少强度,是否就写水泥标号的强度等级?

  • 云中飞鹤2015-08-05 16:54:41回复

    设计应该给强度的啊(注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10” I,<54? vS )---------剩余的一组是你试验不合格的话,作为验证的备用实验室试块

吃肉
回帖时间:2015-08-05 13:54:07 2楼

 还有一组没啥用,关系好不做都没事,标养 100立方一组 ,同条件一般浇筑一个部位就留一组 ,话说试块一般都是10*10*10,又不是砂浆试块
  • Mr.MO2015-08-05 14:47:02回复

    标准试模是150cm的,然后它这个喷射混凝土的试块又是另一回事,它是需要切割的,切成10x10x10的。

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-05 10:40:34 3楼

另外一组,留作实验室备用,试块留置方法和普通混凝土是一样的,不需要你现场切割
  • Mr.MO2015-08-05 14:48:16回复

    关键是喷射混凝土成型和别的不一样,所以他需要进行切割,如果没切割过人家会不会说。

其他类似问题

土钉墙中锚杆注浆,规范上写到不少于3组,一组是3天的抗压强度,一组是28天标养强度,那还有一组是干嘛用的? 土钉墙喷射混凝土面层试块的留置,在规范上也是不少于三组,这三组都是28天标养吗?这个喷射混凝土试块还需要加工成100X100X100cm,切割时是有什么东西进行切割的? ...阅读全文

Mr.MO 2015-08-05 12827 3

请问各位大神,同条件600和同条件拆模又是在哪个部位同时需要留置,塔吊和基础筏板需要留置同条件拆模吗? ...阅读全文

两袖清风 2017-10-18 3665 6

请教下土钉墙是用的那张表呢? ...阅读全文

豆豆259 2022-11-02 368 1

为什么会出现这种情况?调了好久发现是土层粘聚力的影响,把第一行调大就变正值,但是抗滑动计算式里没看到与土层粘聚力之间的关系啊? 在不改变土层参数的情况下还有什么参数更改能把抗滑动稳定性变为正值? 以及软件里边的计算式有个参数详细计算数据么?根据公式看不出怎么会有负值产生的。 计算参数:基坑8.8m,分两段放 ...阅读全文

混乱 2022-04-04 564 1

土钉墙计算出现了负值? ...阅读全文

zz 2020-08-30 764 1