清颖
发帖时间:2015-08-03 21:35:29 楼主

导管敷设检验批是按检验批容量百分之几进行抽查

597060921
回帖时间:2015-08-04 10:07:26 1楼

导管敷设在检查的时候需要分主控项目和一般项目,而分别又有多项检验项目,所有不同项目应不同要求,不能统一说抽查百分之几!

例如主控项目中的接地或接零:是要求不少于2处;依据是规范对应条文,例子如图:

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-04 08:56:21 2楼

导管敷设检验批没有抽查一说,所有管子的材料规格,转弯半径,接头等
GB50300
回帖时间:2015-08-04 07:06:18 3楼

导管敷设检验批,目前规范没有明确具体抽样数量,所以需要全数检查,你说的检验批容量百分之几,建议你看看GB50300-2013中的3.0.9条规范。

  • 清颖2015-08-04 07:53:14回复

    150m的话要抽查8处是不是这样理解?

  • GB503002015-08-04 08:03:19回复

    恩 是的,是这样理解的!

  • 豆豆722015-08-04 12:26:47回复

    主控项目和一般项目里每一条都要抽查8处,还是总共抽查8处

  • GB503002015-08-04 12:30:44回复

    每一条8处,不是2处。

  • 豆豆722015-08-04 12:34:03回复

    哦,谢谢啦!回复真及时,赞一个

土建资料
回帖时间:2015-08-04 07:03:46 4楼

这个要看规范要求,有的要全数检查,有的是按检验批容量百分之几进行抽查。

其他类似问题

导管敷设检验批是按检验批容量百分之几进行抽查 ...阅读全文

清颖 2015-08-03 2733 4

有没有大师啊 ...阅读全文

那年的野孩子。。改回来喽 2015-03-04 2694 1

电导管敷设一层,长度1000米。那个最小容量实际抽检容量怎么填 ...阅读全文

玉麒麟 2017-08-12 2541 1

水电资料里的导管敷设检验批,按楼层划分的话,一层有3个单元,线管用了4000米,那检验批容量填4000米对吗?最小抽样数量和实际抽样数量该怎么填写? ...阅读全文

葫芦娃 2016-03-19 4159 2

弱电-网络、有线电视导管敷设检验批应该用哪个表填写。 ...阅读全文

豆豆298 2019-09-19 3082 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭