温暖
发帖时间:2015-08-01 22:40:55 楼主

1、这是建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002上的一句原话:电气动力和电气照明安装工程中分项工程及建筑物等电位联结分项工程的检验批,其划分的界区,应与建筑土建工程一致。

这句话啥意思,有没有规范上规定高层的标准层可以三层一划分的?

2、智能化的检验批划分我查了10年和13年的规范,也没有看到划分原则,求教大神了!

597060921
回帖时间:2015-08-02 08:10:31 1楼

一、楼主可记得你在7月31日提出的问题“请问下B.0.7报审表勾选后还要写详细的附件名称不?”有追问到“你可以给我看看一层一层划分的规范吗?”我正准备就这段说明给你。这段话你就理解成一层一个检验批。
二、智能化的检验批划分是按照 单元、系统、回路 进行划分。是找不到规范条文规定清清楚楚一条一条说明如何划分的,这需要根据现场实际合理划分方便管理。
例如:
1、综合布线系统-缆线敷设:
①竖井布线按单元划分:1单元电气竖井弱电综合布线、2单元电气竖井弱电综合布线;
②地下室布线按单元并楼层划分:1单元负1-负2层弱电综合布线、2单元负1-负2层弱电综合布线;
③标准层按单元可每三层划分:1单元2-1层弱电综合布线、2单元2-1层弱电综合布线、1单元5-3层弱电综合布线。
2、安全技术防范系统就按单元:1单元、2单元。
  • 温暖2015-08-02 08:45:29回复

    记得,被我采纳后就回复不了。我做的是精装资料,我们是在土建的基础上后来精装修增加了几个插座,增加了网络插、电话插、电视插座!智能化我也是按3层一划分,没有分单元!看来这个三层一划分被百度文库误导了!

  • 5970609212015-08-02 08:59:32回复

    百度文库是大众平台,人人可上传且多样没有追溯性。当楼主参考一份资料后自己要多思考是否适用,是否正确? 在做资料前期还是按规范要求向监理报审一份《检验批划分方案》,这样经过监理和建设方审批的也防止个人主观性。你说呢?

  • 温暖2015-08-02 11:21:06回复

    谢谢你的解答!我改过来算了!检验批划分方案我没有做,只是大致做了个划分表格和依据!

  • 5970609212015-08-02 11:42:08回复

    客气了。划分表格和依据是否得到了监理的认可?

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-01 23:04:56 2楼

1、这是建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002上的一句原话:电气动力和电气照明安装工程中分项工程及建筑物等电位联结分项工程的检验批,其划分的界区,应与建筑土建工程一致。

这句话啥意思,有没有规范上规定高层的标准层可以三层一划分的?

这句话的意思就是和你土建施工的流水段检验批是一致的,不允许几层合在一起的-------你配管难道能空中去陪么?

2智能建筑的检验批划分

一般是按系统按楼层或单元来划分,和土建施工段也是一致的

其他类似问题

1、这是建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002上的一句原话:电气动力和电气照明安装工程中分项工程及建筑物等电位联结分项工程的检验批,其划分的界区,应与建筑土建工程一致。 这句话啥意思,有没有规范上规定高层的标准层可以三层一划分的? 2、智能化的检验批划分我查了10年和13年的规范,也没有看到划分原则,求教大 ...阅读全文

温暖 2015-08-01 6693 2

工程中 公用防雷接地 建筑电气中做了接地装置检验批验收和隐蔽验收资料 建筑智能化中还要做接地装置检验批验收和隐蔽验收资料吗 两者隐蔽资料内容是一样的吗? ...阅读全文

九华彡草根 2014-09-22 2971 1

建筑智能化部分如:接地隐蔽工程验收记录和系统实时性、可维护性、可靠性检查记录的表在智能建筑表那里找不到,可以如:节能工程目录的对应的表吗 ...阅读全文

云想衣裳 2018-07-12 1327 1

电气火灾监控探测器、 防火门监控器、消防设备电源监控系统除了做材料报审资料,智能化分项具体用哪个检验批表格做 ...阅读全文

实习资料 2019-11-12 977 1

请问大神们,那个智能化的检验批(隐蔽阶段)是不是做桥架、托盘、槽盒、和导管安装,智能化的管子是PVC的,表格中怎么填 ...阅读全文

不坚强@懦弱给 2015-06-28 3747 1