九华彡草根
发帖时间:2015-07-31 10:34:10 楼主

地下室出外墙止水套管要做隐蔽验收资料吗

云中飞鹤
回帖时间:2015-07-31 13:43:14 1楼

另外还要做相应的地下防水分项细部验收检验批
  • 九华彡草根2015-08-05 11:09:19回复

    这个检验批是土建做的还是安装单位做的

  • 云中飞鹤2015-08-05 11:16:28回复

    这个隐检(不是检验批)是安装单位来写的啊

云中飞鹤
回帖时间:2015-07-31 13:40:15 2楼

地下室出外墙套管是按预埋件对待的------在混凝土施工验收里就要有所体现,在管道安装时,也必须按相应的做法要求填写隐蔽验收记录----对于刚性套管,只需检查材质规格即可,柔性套管,还要检查填料,密封等项目
597060921
回帖时间:2015-07-31 13:16:52 3楼

你这种情况是管道穿过有防水要求的墙体,需要设置防水套管。

这种情况是必做隐蔽验收资料,且不能马虎。

暗渡陈仓
回帖时间:2015-07-31 10:47:13 4楼

按说属于隐蔽工程了,应该做隐蔽资料,止水翼环的宽度,焊缝质量,安装的质量,标高、位置

其他类似问题

地下室出外墙止水套管要做隐蔽验收资料吗 ...阅读全文

九华彡草根 2015-07-31 2776 4

地下室防水套管的隐蔽检查记录表怎么做(包括 给排水 电气 弱电 消电 暖通),知道的朋友希望能把这些表格发我一下,我的邮箱是1205556938@qq.com ...阅读全文

不坚强@懦弱给 2015-05-28 2380 1

地下室有夹层的资料怎么做啊 ...阅读全文

豆豆428 2022-07-13 356 0

豆豆431 2020-07-15 618 1

我这里有一个CAD图纸,我想请教一下,做地下室的时候,柱子,梁都做好了,接下来做板,从这个CAD图上看不出来,板的标注层在哪里,所以不知道如何转化,还有板厚都看不出来,大家帮忙看一下,知道的请给我回复,谢谢!!! ...阅读全文

心的背磊 2011-03-14 3405 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭