帞泩?ㄖ
发帖时间:2015-07-29 22:22:23 楼主

地下一层,地上九层还有一个斜坡屋面。室内管道井内的消火栓管安装检验批如何划分报验?求大神告知,谢谢!!

云中飞鹤
回帖时间:2015-07-31 14:34:19 1楼

消火栓管安装检验批一般是按一个独立系统来划分的------具体请看图纸,有些是按单元自成系统的(如单元楼,写字楼等),有些是按楼层自成系统的(如商场,宾馆等)
l゜
回帖时间:2015-07-31 08:41:18 2楼

消火栓管安装是按照系统划分,也是按照楼层划分的, 每层的管道安装+给水立管安装
597060921
回帖时间:2015-07-30 09:02:03 3楼

  1. 消火栓管安装是按照系统划分,不是按照楼层划分。先熟悉系统图才能确认检验批划分。
  2. 我的一栋7层房子系统是每个单元为一个系统,我就是每个单元为一个检验批。
可爱的民工
回帖时间:2015-07-30 08:43:21 4楼

按楼层,都是逐层安装的。