发帖时间:2015-07-27 11:31:01 楼主

我们这边5栋楼需要做A级防火试验,可是分包单位说是他们在别的项目做A级单体燃烧试验都是按项目做的而且不分材料型号,我想问是按常规试验一样5000m2做一组吗

597060921
回帖时间:2015-07-27 15:27:29 1楼

单体燃烧试验不是材料的试验吗,外墙保温的单体燃烧就是聚苯板了。
这个聚苯板的取样是以同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。每次是二块,大小1200×600mm。

A级的话属于不燃性材料了,真正要符合国家规定的A级防火材料是市场价的3~4倍价格,都懂得。
GB50300
回帖时间:2015-07-27 13:13:07 2楼

进场材料可以按照项目进行检测,但是不同材料需要检测,GB50300-2013第3.0.4条你看看