超一定规模的危大工程排架柱,支模高度9.1米,它的周围支设三排立杆的井字架。

进行专家论证的时候,井字架作为支撑体系需要验算吗,如果需要验算,应该如何计算?求分享个计算过程。

镜湖微雨
回帖时间:2015-07-27 09:17:46 1楼

一般井字架是不参与柱的计算的,你的井字架应该是操作平台吧,如果对井字架计算,可以用落地脚手架的多拍脚手架或者满堂脚手架计算

其他类似问题

超一定规模的危大工程排架柱,支模高度9.1米,它的周围支设三排立杆的井字架。 进行专家论证的时候,井字架作为支撑体系需要验算吗,如果需要验算,应该如何计算?求分享个计算过程。 ...阅读全文

豆豆729 2015-07-26 3229 1

危大工程范围?建筑工程危大工程的范围 ...阅读全文

奋斗 2022-11-23 3645 2

危大工程清单,危大工程有哪些? ...阅读全文

奋斗 2022-11-16 1355 2

4 集中线荷载: 活载控制时荷载组合S1=b[1.2(G1k+ G2kh+ G3kh)+1.4Q1k] =0.4[1.2(0.75+240.9+1.50.9)+1.42.5] =12.776 kN/m 恒载控制时荷载组合S2=b[1.35(G1k+ G2kh+ G3kh)+1.40.7Q1k] =0.4[1.35(0.75+240.9+1.50.9)+1.40.72.5] ...阅读全文