久居我梦...
发帖时间:2015-07-24 08:03:17 楼主

管道上的金属软接要做严密性试验吗?

云中飞鹤
回帖时间:2015-07-31 19:01:58 1楼

管道上的金属软接不需要单独实验,你也无法实验,它是和管道系统一同打压实验的
暗渡陈仓
回帖时间:2015-07-24 14:18:30 2楼

肯定要做,按阀门配件对待
597060921
回帖时间:2015-07-24 09:10:44 3楼

楼主说的管道上面的金属软连接太过泛面。
我单说建筑,
比如说装饰中接线盒;
比如用于电气中电动机检查接线;
比如消防火灾自动报警系统中软管连接时。
尽然楼主提到严密性试验。我想是楼主正在做消防资料?
只需有管道强度严密性试验记录以及阀门强度和严密性试验记录。
金属软管连接无需单独做严密试验,它一般是和管道严密性试验一起做了。
GB50300
回帖时间:2015-07-24 08:46:17 4楼

管道试验不是单单针对软管就要做试验的,规范规范完成一个区段或者,一个检验批就要进行试压,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。软管不用单独做试压。还有就是阀门不要忘记试验:阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

其他类似问题

管道上的金属软接要做严密性试验吗? ...阅读全文

久居我梦... 2015-07-24 2808 4

安装资料软件中,强度严密性试验记录和管道强度,严密性试验记录有何区别? ...阅读全文

温柔刀 2016-06-08 2408 1

给水强度严密性试验怎么填写。 ...阅读全文

半°微凉 2017-11-13 3451 2

请大神指点。 ...阅读全文

半°微凉 2017-11-13 1592 5

阀门强度及严密性试验记录已知工作压力,试验压力、持续时间、实测压降怎么填写 ...阅读全文

豆豆234 2016-04-12 3095 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭