豆豆654
发帖时间:2015-07-20 16:39:26 楼主

你好!请问涂膜防水资料表格在建筑屋面分项里,现在要把涂膜防水检验批设置到建筑装饰装修分项里去,怎么设置?

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-28 17:06:50 1楼

厨卫防水层用隔离层检验批是正确的!
云中飞鹤
回帖时间:2015-08-03 13:45:27 2楼

厨卫防水在防水层所使用的检验批就是《隔离层检验批质量验收记录》
597060921
回帖时间:2015-07-20 17:24:16 3楼

……

其实我真不想多嘴,但是看见2楼回答后我害怕误导楼主。

我想说的是是不能把屋面分部里面的表格用到装饰装修分部里面去的。

不管是检验批表格的编号还是检验批检验内容都是不通用的。

楼主如果是做厨卫防水,按照1楼说的是正确的!

厨卫防水在防水层所使用的检验批就是《隔离层检验批质量验收记录》!

黃曉東
回帖时间:2015-07-20 17:15:21 4楼

或者你试试在建筑涂膜防水资料建两个文件夹,一个屋面分部,一个是装饰装修分部
  • 黃曉東2015-07-20 17:20:27回复

    沙发的回答才是正确答案,抱歉我是做市政的,

GB50300
回帖时间:2015-07-20 16:57:20 5楼

是不是卫生间里的防水涂膜工程?  屋面防水涂膜不能用在装饰装修工程里,这属于两个完全不同的分部工程,如果是卫生间里的防水涂膜用:隔离层检验批质量验收记录表 编号:0301010109  在建筑装饰装修里的建筑地面-基层铺设中!

其他类似问题

你好!请问涂膜防水资料表格在建筑屋面分项里,现在要把涂膜防水检验批设置到建筑装饰装修分项里去,怎么设置? ...阅读全文

豆豆654 2015-07-20 2615 5

外墙涂膜防水检验批质量验收记录表格范例—— 外墙涂膜防水检验批质量验收记录表格填写说明—— 5.3 涂膜防水工程 主控项目5.3.1 涂膜防水层所用防水涂料及配套材料的品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。 5.3.2 涂膜防水层在变 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-27 3856 0

建筑装饰装修、建筑屋面及节能的容量是如何得来的?如何计算? ...阅读全文

周云艳 2017-06-17 1719 2

如果还有种植屋面的。还要做什么检验批?? ...阅读全文

2015-05-04 2347 2

请问下地下室的建筑装饰装修分项检验批容量怎么填?地下室没有单独的间,是单独算一间吗? ...阅读全文