嘟嘟
发帖时间:2015-07-20 10:55:15 楼主

我在郑州做资料,现在施工到16层了,二次结构在做样板间,请问进场的钢筋用到二次结构构造柱,植筋上的,还需要复试吗

597060921
回帖时间:2015-07-20 11:21:04 1楼

钢筋进场需要提供出厂证明文件,以及需要复检合格才能投入使用这是毋庸置疑的。

楼主在每批钢筋原材进场肯定是送检了的是吗?而且上面还写有部位,部位中只需要有主体字眼就可以证明你使用的材料已经复检。

植筋上,钢筋原材、植筋胶需要复检,而且植筋完毕72小时候还需要进行拉拔试验!

  • 嘟嘟2015-07-20 11:25:41回复

    也就是说,用到二次结构的上的钢筋也需复试,适用部位也写主体是吗?

  • 5970609212015-07-20 11:30:18回复

    说白了,就是你在钢筋进场的时候已经送检过,检验报告上面的部位是该栋楼的主体部位。 那么就可以证明植筋的钢筋原材是经过复检并合格的,不用再例外送检一次。送检一次麻烦而且要多一次检测费。

其他类似问题

我在郑州做资料,现在施工到16层了,二次结构在做样板间,请问进场的钢筋用到二次结构构造柱,植筋上的,还需要复试吗 ...阅读全文

嘟嘟 2015-07-20 9384 1

二次结构植筋的深度怎么计算,在哪个标准规范里有 ...阅读全文

豆豆607 2015-04-21 3212 1

构造柱要不要做混凝土、钢筋、模板检验批施工记录 ...阅读全文

专属 2016-04-24 2174 2

哪位大神,我请教下,二次结构的构造柱过梁圈梁,资料可不可以一起报验啊,虽然钢筋施工的时间顺序不一样,但是模板啊,浇混凝土的时间一样啊。压顶这种要不要做资料啊。谢谢了 ...阅读全文

鸢尾玲 2018-04-22 2593 2

我们工程是五层局部三层,之前作主体的时候是三层分段做的,三层一做,五层一做,二次结构砖砌体 抹灰 屋面贴瓦 保温 之类的还需要分开做嘛? ...阅读全文

思。 2016-04-30 2368 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭