发帖时间:2015-07-19 09:59:21 楼主

脚手架对楼层板的影响:双向板的板单元计算长度和宽度咋确定?(本工程为井字梁肋形楼盖,双向梁的间距均为2.7米。我理解该板的计算长度和宽度均为2.7米,按照该数据输入进去,原来软件为啥总是提醒Bc/BL的值应在【1/3,1】之间)

吃肉
回帖时间:2015-07-29 11:23:58 1楼

你的比值应该是1,那你自己检查一下到底是不是1

混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.1.1条规定:沿两对边支承的板应按单向板计算;对于四边支承的板,当长边与短边比值大于3时,可按沿短边方向的单向板计算,但应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;当长边与短边比值介于2与3之间时,宜按双向板计算;当长边与短边比值小于2时,应按双向板计算。


刀刀
回帖时间:2015-07-20 16:40:44 2楼

双向板的话,长边宽度不

能大于三倍短边。