豆豆498
发帖时间:2015-07-16 14:28:54 楼主

外墙保温  检验批容量 怎么填写

597060921
回帖时间:2015-07-18 09:27:56 1楼

楼上回答是正确的,在GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》中4.1.6就给出了楼上所说的。所以楼主可以在检验批容量哪儿填写:500m2~1000m2之间值。
根据第2条以及实际,可以东西南北四面各为一个检验批,然后总高乘面长大概算下面积,不足500平填写500平,500~1000平之间如实填写,1000平以上就需要再次划分检验批。
说实在的一个面有1000方的楼那是真的高楼大厦了。
GB50300
回帖时间:2015-07-16 14:49:34 2楼

1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2

面积划分为一个检验批,不足500m2 也为一个检验批。

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。

  • 豆豆8892021-04-14 11:13:54回复

    你好,要是不足500,是按500算还是按照实际数量填写啊

其他类似问题

外墙保温 检验批容量 怎么填写 ...阅读全文

豆豆498 2015-07-16 4560 2

外墙保温检验批容量怎么分 ...阅读全文

豆豆498 2015-07-16 6759 3

外墙内保温 检验批的划分是按外墙算平方还是按内墙算间呢? ...阅读全文

豆豆55 2022-04-22 572 1

外墙保温是按面积来的吗,500-1000平方是一个检验批吗,然后一组保温同条件试块。?158000平方做十份检验批够不够? ...阅读全文

WANGWC 2018-01-29 4362 4

外墙:填充墙部分采用蒸压加气混凝土自保温砌块(A级),热桥部分(梁、柱、构造柱)采用外贴发泡陶瓷保温板(A级)。问题:1.出节能检验批的时候要分成两种出吗?主要是填充墙在砌体结构部分已经出过检验批了,保温板这块是在抹灰之后做的。2.如果出两个检验批,自保温砌块日期是按当时砌墙的日期吗?然后保温板是按保温板 ...阅读全文

时间再流我们再走 2018-03-20 2795 3