豆豆85
发帖时间:2015-03-30 21:02:44 楼主

钢结构检验批中检验批容量根据什么填写?

曼陀罗
回帖时间:2015-04-01 14:19:56 1楼

这里高强度螺栓连接检验批容量如果按照螺栓个数也是可以的,但是数量会很大,你可以统计验收涉及的构件,按照构件数量填写。
  • 豆豆852015-04-01 16:09:51回复

    那我在高强度螺栓检验批容量中写317件,下面照片填写的正确么?

  • 曼陀罗2015-04-01 16:20:02回复

    没有错,但是不太合适,这样的话,那你的原始记录需要做很多的,您可以分类归纳,检查情况在原始记录中体现。

  • 豆豆852015-04-02 22:02:31回复

    能在说的细点么?

  • 曼陀罗2015-04-03 08:28:43回复

    就说全数检查的这2项,摩擦面外观和扩孔,实际抽样数量你直接按照检验批容量的数字进行抽查的话也是可以的,但当你的容量很大的时候,还是这么填写的话,那原始记录的数量也很大,这个时候你可以分类归纳,比如你的检验批部位是三层某轴线内的梁、板、柱构件,容量是317,那以上2项的实际抽样数量你可以填写3,把所有构件分为3类,那么原始记录里对这3类抽样有说明即可。

  • 豆豆852015-04-03 21:03:52回复

    奥,有点懂了,您也做钢结构的?

  • 曼陀罗2015-04-07 13:07:13回复

    不只是钢结构,其他的如钢筋连接检验批也是类似的

  • 豆豆852015-04-09 16:03:07回复

    那压型金属板检验批的容量填写,如果根据金属板的数量填写容量很大,能用其他什么填写么?

  • 曼陀罗2015-04-10 08:30:51回复

    压型板检验批也是按构件检查,一样的方法。

  • 豆豆852015-04-10 10:32:32回复

    那压型金属板检验批里面的填写最小、实际抽样数量,针对的金属板数量抽样的,有的还以长度抽样,都跟检验批容量按钢构件数量对不上,这样没问题?

  • 曼陀罗2015-04-10 10:51:08回复

    数量很多的时候,可以按照轴线位置检查。

  • kaya2017-05-22 23:21:02回复

    拿金属板检验批可以就写屋面,墙面那样吗?然后检验批容量就写轴线数1-19轴就写19是这样吗?

云中飞鹤
回帖时间:2015-04-01 08:26:07 2楼

这个请你认真学习一下钢结构施工质量验收规范中的检查数量
博乐
回帖时间:2015-03-31 09:16:57 3楼

根据钢构件的数量填写,可以填写**件。
  • 豆豆852015-03-31 11:34:42回复

    那比如说在填写高强度螺栓检验批时,主控及一般项目都需要填写实际抽样数量,假设一层螺栓总数为5000个,在一般项目中摩擦面外观中实际抽查就要填写5000?

  • 博乐2015-03-31 13:34:55回复

    假如量少的话,就全数构件检查。假如量大的话,可以划分区段检查,然后在原始记录里面验收部位就写各区段,检查结果写区段内构件数量及检查结果。