我想把90米的外架做成落地脚手架,卸荷设置应怎么设置,分几次,每次高度怎么设置?

Parallel、
回帖时间:2015-03-27 08:49:47 1楼

首先不建议设置90m落地外架,即不安全也不经济。目前外架的卸荷方式主要为设置双立杆及设置钢丝绳,架体过高会带来一系列的安全隐患,且规范要求超过50m的落地应分段搭设了。建议采用落地加悬挑的方式搭设脚手架,注意悬挑脚手架的一次搭设高度不宜超过20m。