黑色幽默の
发帖时间:2015-03-19 09:43:39 楼主

我在用品茗安全计算软件2015版本的,和我同事的2014版本的计算方法都不同,模板侧压力的计算公式。另外,3.5搭设高度,500板厚,1000*1000的排架怎么速算的过?2015的计算过程有的都没计算。像立杆稳定性之类的根本就没计算。有些理论上算不过的,15版本可以算的过。如图:






云中飞鹤
回帖时间:2015-03-20 21:41:28 1楼

500厚板?是现浇空心板吧-----这个要折算厚度的,如果是实心的,间距1000X1000是铁定通不过的,一般至少在600X600一下才行的
Parallel、
回帖时间:2015-03-19 11:21:31 2楼

您好,安全计算软件2015版本中对于主、次梁的验算方式做了调整,支持自定义选择等跨连续梁,而2014版本的安全计算软件对于计算的模型做了固定;不同的等跨梁验算方式对计算结果存在一定的差异;对于立杆稳定性验算的不同也是基于在验算模板及支架计算依据的不同,目前模板工程中软件支持JGJ162-2008、JGJ130-2011、GB50666-2011、JGJ300-2013四本规范的验算,此四本规范对于立杆稳定性验算的要求不一。

其他类似问题

我在用品茗安全计算软件2015版本的,和我同事的2014版本的计算方法都不同,模板侧压力的计算公式。另外,3.5搭设高度,500板厚,1000*1000的排架怎么速算的过?2015的计算过程有的都没计算。像立杆稳定性之类的根本就没计算。有些理论上算不过的,15版本可以算的过。如图: ...阅读全文

黑色幽默の 2015-03-19 3227 2

我用2014版的品茗做的方案:一个版的支撑计算书 ,但是专家论证会议说我没有按照JGJ130-2010及JGJ162-2008的要求计算, 我用2014版本的做的计算书是有一个计算依据,这个计算依据有列出上面两项。 那个版本有计算公式的. 例如: 计算公式如下: V=0.6q1l+0.617q2l 其中,V--面板计算最大剪力(N); l--计算 ...阅读全文

豆豆559 2015-11-21 2479 4

为什么软件里的表格跟GB50300-2013里的不一样 ...阅读全文

愚公移山 2016-01-09 1959 1

2012版安全计算软件中,梁、板底模立杆稳定性计算公式是不是有错误啊?软件中是λ=l0/i,此处计算l0长度软件是直接带入立杆步距计算的,而实际应该是λ=max[ku(h+2a),h+2a]/i才对吧,不知道你们是怎么解决这个问题的,计算完再手动更改么?问题补充:对不起输错了,应该是λ=max[kuh,h+2a]/i,我往往出于安全性考虑直接套最大 ...阅读全文

月宴诗香 2012-06-05 3682 2

品茗安全计算软件2011版型钢悬挑梁挠度计算公式出错:错选为脚手架悬挑受弯构件的L/400(这应该是小横杆计算时用的),应该选为型钢悬挑脚手架悬挑钢梁L/250才对,现在的结果是16号工字钢在步距1.2纵距1.2时悬挑常见的悬挑高度19.5m(6层)竟然通不过-------用其他软件都能算过-----公式手工校正后计算通过 ...阅读全文

云中飞鹤 2011-11-06 7409 2