甜欣儿
发帖时间:2015-03-10 09:45:22 楼主

钢筋连接检验批质量验收记录表中检验批容量怎么填写?是填写XX件呢、还是XX接头呢?

月色皎洁
回帖时间:2015-03-11 17:05:45 1楼

钢筋连接检验批的容量计算跟钢筋安装、模板安装一样的计算方式,梁、柱、独立基础计算构件数量,板计算间数,墙计算面数
曼陀罗
回帖时间:2015-03-10 09:47:03 2楼

钢筋连接检验批容量按照**件计算。
  • 甜欣儿2015-03-10 09:49:12回复

    如果基础筏板中有1500个直螺纹接头的话,怎么填写?填写1500件吗

  • 曼陀罗2015-03-10 09:56:12回复

    您理解的是要计算接头数量对吧,其实这里的“件”是计算有接头的构件数量,一方面是按照GB50204-2002,2010版第5.4.5-5.4.7条规定;另一方面也大大减少了原始记录的数量。

  • 甜欣儿2015-03-10 09:57:57回复

    ? 请大侠指点迷津

  • 甜欣儿2015-03-10 10:00:48回复

    如果是基础筏板应抽查构件数量的10%、且不少于3件,那我可以不可以这样理解,基础筏板的样本容量写成3件就可以吗

  • 甜欣儿2015-03-10 10:05:51回复

    ?请大侠明确下看我理解的对不对

  • 曼陀罗2015-03-10 10:14:34回复

    当计算所得的检验批容量和专业验收规范规定值不一致时,取较大值,理解吗?

  • 甜欣儿2015-03-10 10:17:13回复

    我想问下,我刚才所说的对不对? 如果是基础筏板应抽查构件数量的10%、且不少于3件,那我可以不可以这样理解,基础筏板的样本容量写成3件就可以吗 请给我个具体的答复,在线等。。

  • 曼陀罗2015-03-10 10:25:03回复

    检验批容量就直接是构件数量,不涉及到这些。我们现在讨论的已经是最小抽样数量了。如果还有不明白的,打0571-56665700转8008.