BWasoka
发帖时间:2015-03-10 08:40:20 楼主

各位大侠,小弟用品茗15验算板模板。大致参数如下:板厚300,板长宽均为9000,单扣件,一开始考虑800*800的立杆间距,发现扣件滑移不通过,提示减小立杆间距,于是乎改外800*400,还是不通过,改变很小,然后改成400*400,还是不通过。但其实800*800的时候也只是9kn,单扣件滑移极限受力为8kn,按理说800*400的立杆间距应该就可以了啊,为什么会出现这种情况?

小熊
回帖时间:2015-03-10 14:32:46 1楼

对于模板支撑,如果可能请设置托座方式,如果你当地可以采用扣件方式,建议采用双扣件方式。
  • BWasoka2015-03-10 14:42:12回复

    谢谢。现在其实确定采用托座方式是满足的,但其计算书仍然存在如上的问题,即立杆间距对扣件或托座承载力影响微乎其微。比如,800*800的间距下得托座的力为10,那800*400就相当于多了一倍的立杆和托座,那力就该是5,而按照技术书的公式,答案应该是9点几。关键去专家论证什么的计算书是不允许自己修改的。

  • 小熊2015-03-10 14:54:35回复

    有影响的,300厚的楼板支撑,立柱间距可以设置1000*1000

  • BWasoka2015-03-10 16:20:30回复

    我用的品茗2015.我觉得是新版有错误。

  • 小熊2015-03-11 14:44:43回复

    请在线更新一下,V2015第一个版本问题较多

云中飞鹤
回帖时间:2015-03-10 11:49:56 2楼

对于这种大荷载的模板支撑体系,不适合用扣件式支撑,要通过U型支托轴心受力的模式-----不然你专家论证就不会通过的

还有就是你的板300厚,应该是现浇空心板吧,这个要折算厚度的

  • BWasoka2015-03-10 14:06:24回复

    Mw=0.92×1.4ωklah2/10=0.92×1.4×0.13×0.8×1.62/10=0.03kN?m Nw=0.9[1.2ΣNGik+0.9×1.4ΣNQik+Mw/lb]=0.9×[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.3)+0.9×1.4×1×0.8×0.8+0.03/0.8]=9.702kN f= Nw/(φA)+ Mw/W=9702.126/(0.588×424)+0.03×106/4490=45.64N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 八、扣件抗滑移验算 荷载传递至立杆方式 单扣件 扣件抗滑移折减系数kc 1 按上节计算可知,扣件受力N=9.702kN>Rc=kc×8=1×8=8kN 老师你看下,这是品茗计算书。我觉得它的计算公式里,立杆间距决定承重面积的作用根本没体现出来啊

其他类似问题

各位大侠,小弟用品茗15验算板模板。大致参数如下:板厚300,板长宽均为9000,单扣件,一开始考虑800*800的立杆间距,发现扣件滑移不通过,提示减小立杆间距,于是乎改外800*400,还是不通过,改变很小,然后改成400*400,还是不通过。但其实800*800的时候也只是9kn,单扣件滑移极限受力为8kn,按理说800*400的立杆间距应该 ...阅读全文

BWasoka 2015-03-10 3489 2

这个提示是什么原因呢?如果按照提示的话看了下是满足要求的,是哪里出问题了呢 ...阅读全文

2019-06-18 932 1

快速验算不通过:1.塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。 ...阅读全文

chenyuanrong 2017-07-04 2400 1

为什么智能布置模板的梁底和梁侧一直通不过,不管我怎么设置参数,就是通不过,请问高手,这个问题出在哪了? ...阅读全文

☆☆☆ 2018-12-06 1324 2

问题 1.主梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或门架净间距,或优化小梁位置等! 应该怎么调整数据? 好像V10.6的没有“门架距离混凝土板长边的距离” ...阅读全文

亲爱的.坏坏 2016-03-05 2419 1