东风吹草动
发帖时间:2015-01-19 14:58:42 楼主

是这样的,工程临近竣工,施工电梯最近时间内要拆除,拆除后需搭设外架进行外墙施工,施工宽度在4m左右,12层,层高3.15m,外墙除施工电梯处其余部分均已完成施工,并拆除了外架。但本工程的特点是:一、施工电梯底部在进行土方开挖,接着会施工挡墙,不能搭设落地架;二、工期紧,上部结构需在电梯拆除后立即施工外墙装饰;三、因结构复杂,有许多小挑板,挑出主体1.6m左右,所以外架需保证有1.6m的工作空间。现场的老安全员通过经验给的意见如附图所示,采用钢管挑架。但通过品茗软件计算,如果悬挑架2m高,挑出长度2.7m,采用工字钢主梁都不能满足挠度要求,何况是钢管呢?所以想请教一下,这个问题该怎么解决好呢?


云中飞鹤
回帖时间:2015-01-19 19:38:36 1楼

第一钢管悬挑架是不允许使用的,你这种情况为什么不考虑吊蓝施工呢?如果非要用型钢悬挑的话,可以设置上部钢拉杆或下部斜撑,计算应该是没问题的

其他类似问题

是这样的,工程临近竣工,施工电梯最近时间内要拆除,拆除后需搭设外架进行外墙施工,施工宽度在4m左右,12层,层高3.15m,外墙除施工电梯处其余部分均已完成施工,并拆除了外架。但本工程的特点是:一、施工电梯底部在进行土方开挖,接着会施工挡墙,不能搭设落地架;二、工期紧,上部结构需在电梯拆除后立即施工外墙装饰 ...阅读全文

东风吹草动 2015-01-19 3271 1

一个项目多栋楼,请问施工方案是按项目还是按楼栋数编制? ...阅读全文

豆豆383 2021-10-27 791 3

怎样用云计算软件做施工方案 ...阅读全文

绝世‖逍遥 2022-06-09 1238 2

请问一份完整的模板施工方案该如何编制?柱模板有:600*600 600*450 1000*450 1000*600 1100*500,五种。我是不是要建立5个模块?梁模板也是这样吗? ...阅读全文

何海彤 2018-07-18 2038 2

如何编制临时用电施工方案 ...阅读全文

豆豆984 2016-06-07 2404 1