品茗墙柱模板计算中混凝土侧压力计算公式0.28γct0βv1/2

的依据是什么?柱模板计算中小梁作用于柱箍上的集中荷载是怎么计算的?

豆豆198
回帖时间:2015-01-06 10:59:27 1楼

三跨连续梁计算或四跨
  • whs46023602015-01-08 22:51:28回复

    小梁作用于柱箍上的集中荷载,怎么按三跨连续梁计算或四跨,能说详细点吗

  • 豆豆1982015-01-09 16:41:19回复

    不好意思,我说错了啦,应该按简支梁计算,有多少根小梁就有多少个集中力作用于柱箍上

  • 豆豆1982015-01-09 16:47:58回复

    具体可查阅jgj162-2008建筑施工模板安全技术规范第35-37页柱箍计算说明以及第117页柱箍计算实例

Ivan
回帖时间:2015-01-06 08:57:36 2楼

混凝土侧压力计算有两种方式,软件里是提供了《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008与《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011两种计算依据,可以自行选择,你说的那个公式的话是《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011里面的,JGJ162里面的公式是G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]

  • whs46023602015-01-08 22:48:52回复

    《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011里的侧压力计算方式是什么

  • 豆豆1982015-01-09 17:09:02回复

    一些系数不一样而已