火日立
发帖时间:2015-01-04 17:15:51 楼主

模板危险性分析混凝土板370mm厚,梁0.57m2以上作为高支模,而常规计算是板350、梁0.52,是什么原因

Ivan
回帖时间:2015-01-05 08:58:26 1楼

高支模的定义是满足下面任何一条,
1.模板支架搭设高度大于8m
2.模板支架搭设跨度大于18m
3.施工总荷载大于15KN/m2
4.集中线荷载大于20KN/m
  • BINZER2019-11-21 15:06:44回复

    跨度18m是指?

其他类似问题

模板危险性分析混凝土板370mm厚,梁0.57m2以上作为高支模,而常规计算是板350、梁0.52,是什么原因 ...阅读全文

火日立 2015-01-04 3137 1

高支模危险性分析模块,选的计算依据是GB51210-2016,施工荷载标准值如果有水平泵管设置要取4KN/m2,如果实际有水平泵管,在危附性分析时是否只填一般情况的2KN/m2是否可行,因为水平泵管不一定经过疑似高支模的区域,还有在计算依据为GB51210-2016的情况下,其它可变荷载标准值是勾选,请问哪种情况需要勾选,在GB51210-20 ...阅读全文

王建国 2018-06-19 2711 2

请问大神, 1、模板的危险性分析数据室一层楼的还是整个建筑物的? 2、分析结果如果是属于超高大模板,是全部区域按超高大模板处理还是单个区域或者是梁? 3、有没有单根梁或者是单块板的验算? 谢谢! ...阅读全文

xxoo 2013-10-20 3449 1

再填入参数后提示输入0到200之间的整数 ...阅读全文

河南品茗 2010-07-22 4781 3

专家您好,请问,在浙江模板v7.2中,在危险性分析中,在快速定性的计算书中,恒载控制时荷载组合的计算式中,分项系数1.4后面的系数“0.7”是从哪个规范来的? ...阅读全文

一生有你 2012-02-26 4107 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭