镀锌钢管导管接地跨接软线用多大的,有具体规范要求吗?

Ivan
回帖时间:2014-12-22 11:27:40 1楼

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第14.1.1条规定:镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2