梁底木方小梁间距一定要被梁下立杆跨距整除如何解决?

400*800梁木方小梁平行于梁面布置,300间距可以验算通过。

但是400*900梁验算通不行,想改木方小梁间距250,但是软件提示“梁底木方小梁间距一定要被梁下立杆跨距整除”,设300验算不过,250、200都整除不了, 把立柱距改成600又太浪费材料




杨正茂
回帖时间:2014-12-01 01:21:04 1楼

建议木方沿梁方向放置,梁底(900间距)增加一根立杆,这样比较安全经济。

其他类似问题

梁底木方小梁间距一定要被梁下立杆跨距整除如何解决? 400*800梁木方小梁平行于梁面布置,300间距可以验算通过。 但是400*900梁验算通不行,想改木方小梁间距250,但是软件提示“梁底木方小梁间距一定要被梁下立杆跨距整除”,设300验算不过,250、200都整除不了, 把立柱距改成600又太浪费材料 ...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2014-11-28 5857 1

模板支架验算时,提示请增加梁底支撑小梁根数,如何调整梁立杆间距? ...阅读全文

天地 2017-12-06 9641 2

计算梁时,软件上梁底木方是平行于梁方向的,如果梁底与板底平的,XY方向,必定有1个方向木方是与梁底垂直的,请问有没这个计算模型? ...阅读全文

黄先生 2013-04-19 4451 2

智能布置梁板立杆时,不能通过汇总表如何解决?反算未通过是什么情况?求大神帮忙 ...阅读全文

正月 2016-11-09 2972 1

梁底小梁按顺梁方向铺设,那么梁底小梁的验算方式应如何设置,为什么采用简支梁就能通过验算,但不管采用二跨三跨还是四跨都算不过去 ...阅读全文

豆豆705 2022-09-04 673 1