拉风的学霸
发帖时间:2014-11-08 17:20:04 楼主

我是在郑州做安装工程资料的,前段时间开始用品茗新国标资料V1.0,上面检验批中有抽样数量,要不要填写啊,我看别人 都没填写,可是我没填却被领导给退回来了,要是需要填写,该怎么填呢,跪求,在线等,急。。。。
问题补充:
具体点就是导管敷设、防雷引下线、建筑等电位连接的检验批最小/实际抽样数量该怎么填写
问题补充:
建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002

老大
回帖时间:2014-11-10 16:40:31 1楼

不要说你是新手,就是老手,我想他做的资料也未必正确,水货的太多,很多小单位的技术负责人货的也很多,哈哈,不怪你的
老大
回帖时间:2014-11-10 16:32:45 2楼

补充一下:现在的新的检验批填写跟过去不一样了,检验批填写严格了,必须要按照现场质检员施工员检查记录并有监理员校核的“现场验收检查原始记录表”进行填写,这个原始记录必须有,否则视为弄虚作假的行为。

我都给自己单位项目技术负责人、施工员、质检员和资料员进行过专业培训的,现在的检验批表资料员如果不熟悉规范的验收检验频率和现场实际体量(根据实际体量确定容量)真的不好填写的,现在的工程比过去的验收评定方式严格了,从今年9月份新开工的项目对相关的责任人要求高,如果项目出了问题,直接追究责任人和相关干系人,建议内页资料不要闭门造车,不懂的多问问技术负责人

老大
回帖时间:2014-11-10 16:09:03 3楼

必须填写,可以根据项目的检验批划分方案结合现场实际体量进行填写,比如规范规定检查最少三处,实际检查4处,你就填写成3/4,如果规范没有规定的检查数量,而且现场量不大,就按全数写入,格式为“全/全”或者“全/”,这个是国标GB50300-2013(2014年6月1日执行的),希望对你有帮助
  • 拉风的学霸2014-11-11 14:46:35回复

    能不能告诉我哪个规范上有关于安装工程抽样数量的具体描述。

joogle
回帖时间:2014-11-08 17:58:39 4楼

请按规范计算填写  规范具体条文见软件
  • 拉风的学霸2014-11-09 09:25:37回复

    本人新手,对规范看不懂,所以来求助一下,能不能给个具体点的结果。

其他类似问题

我是在郑州做安装工程资料的,前段时间开始用品茗新国标资料V1.0,上面检验批中有抽样数量,要不要填写啊,我看别人 都没填写,可是我没填却被领导给退回来了,要是需要填写,该怎么填呢,跪求,在线等,急。。。。问题补充:具体点就是导管敷设、防雷引下线、建筑等电位连接的检验批最小/实际抽样数量该怎么填写问题补充: ...阅读全文

拉风的学霸 2014-11-08 2983 4

品茗新国标v1.0陕西专版新建表格输入名称时只显示字母和数字,汉字则为问号, 这是怎么回事 ...阅读全文

细嚼茶叶 2015-06-22 2402 1

今年6月份刚买的正版锁,今天更新云计算V1.0后,变成学习版无法正常使用,请抓紧后台审核,要不然影响正常工作。 ...阅读全文

豆豆168 2021-08-03 695 5

你好,为什么V1.3打不开V1.0的资料啊 ...阅读全文

蒋锋 2016-02-26 2220 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭