Ivan
发帖时间:2014-11-03 15:30:06 楼主

这是商品混凝土C30 浇灌时被大量加水。图中是浇灌后泌水情况,像水塘一样。这车混凝土被灌进5条柱和这片楼面去了。哪位有经验的大哥能目测被加进多少水?这混凝土28d强度会是多少?

现在楼面浮浆层挖下有2cm~3cm,涉及100多平方。这层浮浆要处理吗?需要回弹或钻心取样吗?不会要敲掉重搞吧?纠结,先谢谢各位有经验的大侠指点了。


冬日暖阳
回帖时间:2014-12-10 14:56:11 1楼

浮浆层有2-3CM比较严重了。

 

豆豆623
回帖时间:2014-12-05 14:11:01 2楼

好恐怖的后果,下次注意
ibikey
回帖时间:2014-11-27 13:15:41 3楼

试块代表性不强,建议现场实体回弹检测~~~~
水冰
回帖时间:2014-11-04 08:23:28 4楼

混凝土拌合物中加水会严重的影响混凝土力学性能、长期性能和耐久性能,对混凝土质量是危害极大,必需严格禁止。
1、加水改变混凝土原有配合比:商品混凝土配合比都是经过试配确定好的,已经考虑施工现场影响因素,现场加水后改变原来的配合比,导致水灰比变大,混凝土强度降低;合理的水灰比基础上每增加0.05,强度降低10MPa.
2、加水后造成混凝土形成薄弱点/面:商品混凝土现场加水后搅拌不均匀,产生浮浆,导致混凝土形成薄弱层,强度不均匀,最终影响混凝土的整体强度;
3、加水后导致混凝土密实度降低,造成混凝土自防水能力下降,尤其是混凝土浇筑后初凝前加水的情况。

总结:对主体会有很大影响,28d强度会降低,建议,可以做标养试块,测定强度,合格再继续施工,要是不合格,最后是凿掉

其他类似问题

这是商品混凝土C30 浇灌时被大量加水。图中是浇灌后泌水情况,像水塘一样。这车混凝土被灌进5条柱和这片楼面去了。哪位有经验的大哥能目测被加进多少水?这混凝土28d强度会是多少?现在楼面浮浆层挖下有2cm~3cm,涉及100多平方。这层浮浆要处理吗?需要回弹或钻心取样吗?不会要敲掉重搞吧?纠结,先谢谢各位有经验的大侠指 ...阅读全文

Ivan 2014-11-03 5204 4

为什么不能任意向混凝土里加水? ...阅读全文

小人物i 2018-07-24 1128 2

因为一些客观原因,大底板分两次浇筑(同一个区域,第一次未浇筑到标高,第二次浇筑到板顶标高)两次浇筑时间隔了差不多10天,这个区域的砼施工要怎么报审验收,分两次嘛? ...阅读全文

渔夫~ 2016-11-18 2140 1

广东品茗资料二代,批量打印时,自动多打了填表说明,浪费了很多纸张,请尽快解决 ...阅读全文

江少 2011-03-24 3677 2

作为全国住宅产业化试点城市,上海市通过政府引导、市场主导推动装配式建筑发展,并取得了显著效果。在快速推进的同时,装配式建筑在技术、管理、监管等方面还存在不少问题,需要进一步完善和提高,鉴于此,作者提出七大问题及七大对策,供交流。 1 主要问题 1管理方面 市场机制处于条块分割状态。施工、建设、监理、 ...阅读全文

厕所里蹦迪 2018-08-21 1011 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭