一层地面无配筋 外墙脚手架坐落在一层顶板上?
1701
2
脚手架对 楼板的验算问题 脚手架座楼在1层顶板(裙房) 下面地面无配筋 但计算软件上必须要加配筋 如何处理??
安安2014-10-28 16:32:33回复
就是不能通过 才做下层支撑的。
安安2014-10-28 16:33:17回复
请您赐教 如何能过?
安安2014-10-27 09:25:20回复
计算软件要求要有下层配筋的呀,我计算还必须要有下层支撑,我将如何处理 请赐教 谢谢
Ivan2014-10-27 09:41:31回复
我的意思是如果是垫层的话,因为不考虑受力,所以不需要计算脚手架对楼盖的影响,你就按照普通的脚手架计算就可以了,承载力特征值的话还是按照下方地基基础的承载力填写就好了
其他类似问题
脚手架对 楼板的验算问题 脚手架座楼在1层顶板(裙房) 下面地面无配筋 但计算软件上必须要加配筋 如何处理?? ...阅读全文
安安 2014-10-26 1701 2
想问下基础承台跟梁浇筑完后,后面浇的一层的混凝土是一层的地面还是一层的垫层,如果是一层的垫层的话,那一层的地面是什么时候浇的,还是不需要浇了直接在垫层上就弄装修放大理石啥的? ...阅读全文
竹子 2018-09-08 1211 1
品茗bim脚手架导入二层图纸怎么跟一层重合 ...阅读全文
豆豆811 2020-05-10 1425 1
一层柱,一层梁板还是叫二层梁板?有没有规范嘛? ...阅读全文
边走边爱 2018-01-02 4119 4
脚手架搭在负一层顶板上,如何验算负一层模板支架是否满足脚手架搭设完成后全高的荷载。 ...阅读全文