卸料平台次梁支座反力计算是否有误?
3379
1
次梁验算次梁类型 槽钢 次梁型钢型号 12.6号槽钢截面惯性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 弹性模量E(N/mm2) 206000 次梁内力按以两侧主梁为支承点的简支梁计算: 承载能力极限状态: q1=(1.2×Gk1+1.4×1.3 ×Qk1)×s+1.2×Gk2=(1.2×0.39+1.4×1.3×1)×0.6+1.2×0.1212=1.518kN/m p1=1.4×Pk=1.4×10=14kN 正常使用极限状态: q2=(Gk1+Qk1)×s+Gk2=(0.39+1)×0.6+0.1212=0.955kN/m p2=Pk=10kN 1、抗弯强度 计算简图(kN) Mmax=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=1.518(2.22/8-02/2)+14×2.2/4=8.619kN.m σ=Mmax/(γxWX)=8.619×106/(1.05×62.14×103)=132.091N/mm2<[f]=205N/mm2 次梁强度满足要求! 2、挠度验算 计算简图(kN) νmax=q2L14/(384EIx)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EIx)=0.955×22004/(384×206000×391.47×104)×(5-24(0/2.2)2)+10×22003/(48×206000×391.47×104)=0.364mm<[ν]=L1/250=2200/250=8.8mm 次梁挠度满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态: R1=q1×B/2=1.518×2.2/2=1.67kN 正常使用极限状态: R2=q2×B/2=0.955×2.2/2=1.051kN上面是计算书中截取部分内容,上面的内容为什么不用考虑堆放荷载呢?
lccw2014-10-17 10:37:51回复
你好,如果按你的设计思路,则次梁本身的强度、变形就不准确了呀。
其他类似问题
次梁验算次梁类型 槽钢 次梁型钢型号 12.6号槽钢截面惯性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 弹性模量E(N/mm2) 206000 次梁内力按以两侧主梁为支承点的简支梁计算: 承载能力极限状态: q1=(1.2Gk1+1.41.3 Qk1)s+1.2Gk2=(1.20.39+1.41.31)0.6+1.20.1212=1.518kN/m p1=1.4P ...阅读全文
lccw 2014-10-06 3379 1
临时用电计算所有参数不变,只把线芯材料由筒改铝,怎么计算出的铝线截面比铜线还要小,是不是有问题? ...阅读全文
阿荣 2014-05-30 3024 2
梁门架模板计算中为何单门架交错布置和双门架交错布置小梁计算方式不一样?单门架交错布置小梁按单跨简支梁计算,而双门架交错布置小梁按三跨梁计算,是否计算软件有错? ...阅读全文
scut 2012-10-12 4129 1
品茗安全V9.5.8钢管落地卸料平台,横向支撑钢管验算时,支座反力仅是简单地计取了支点两侧的剪力值只差,漏算了支点部位的一个集中力(这个集中力不会反应在剪力图中)。由于支座反力取小了,在下一步计算时,立杆承载连接计算的荷载也就不对了。 ...阅读全文
飞 2012-04-18 5217 1
悬挑平台次梁是两种类型怎么输入参数?软件里只有一种类型 ...阅读全文
枫叶 2018-10-31 1008 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取