模板支架的钢管壁厚不能调整,最小为φ48*2.8,如何调整为φ48*2.7

云中飞鹤
回帖时间:2014-10-03 09:10:18 1楼

特别是低于2.8的钢管做自定义计算是在自欺欺人-------这种情况下,扣件已经无法保证扣紧力矩了
云中飞鹤
回帖时间:2014-10-03 09:09:07 2楼

严格意义上低于3.0的钢管就不允许使用了
海豚
回帖时间:2014-10-02 20:48:22 3楼

您好:可以在 设置 里进行材料自定义 具体看这个网址
http://www.pmddw.com/QuestionFAQ/Info_53.aspx

其他类似问题

模板支架的钢管壁厚不能调整,最小为φ48*2.8,如何调整为φ48*2.7 ...阅读全文

豆豆806 2014-10-01 2810 3

风荷载不能调 ...阅读全文

豆豆550 2017-08-11 1542 1

Φ48钢管怎么没有2.7壁厚计算 ...阅读全文

豆豆697 2016-01-24 2966 2

衬塑复合镀锌钢管的产品质量证明书上规格内的壁厚是基材镀锌管的壁厚,还是衬塑管总的壁厚(镀锌管基材加衬塑) ...阅读全文

九华彡草根 2015-12-10 2195 1

钢管的实际厚度只有2.75mm,我计算时如何改变钢管的壁厚(软件只提供钢管规格选择)? ...阅读全文

阿笑 2014-10-16 2957 1