dejjivf@sohu.com
发帖时间:2014-09-21 19:24:55 楼主

40至50米高落地式钢管脚手架是否需要进行卸荷计算,
脚手架连墙件如遇到剪力墙时,应如何设置与建筑物的刚性连接,软件中是否有对应的计算?
悬挑工字钢端部的钢丝绳是拉绳还是卸荷钢丝绳?

云中飞鹤
回帖时间:2014-09-21 20:51:06 1楼

50米一下只要钢管壁厚满足要求,一般不需要卸荷的,遇到剪力墙连墙件的设置可以有多重方式,如预埋铁件和连墙件焊接,预留洞口传钢管,设置在窗户处,预留短钢筋和连墙件焊接,制作专用连墙件,用膨胀(对拉或预埋)螺栓连接等等
大家的品茗
回帖时间:2014-09-21 20:45:00 2楼

1.50米高的落地架当然要进行卸荷计算。2.脚手架与剪力墙设置连墙件时,可以在浇筑剪力墙是预埋和脚手架同管径的钢管。3.悬挑工字钢前端的是拉绳,不参与卸荷。

其他类似问题

40至50米高落地式钢管脚手架是否需要进行卸荷计算,脚手架连墙件如遇到剪力墙时,应如何设置与建筑物的刚性连接,软件中是否有对应的计算?悬挑工字钢端部的钢丝绳是拉绳还是卸荷钢丝绳? ...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2014-09-21 5485 2

落地式钢管脚手架中,脚手架架体高度验算?八、脚手架架体高度验算在软件计算哪个页面? ...阅读全文

独孤楼主 2018-03-13 2493 6

高过50米采用落地式双排单立杆脚手架分段卸荷行不行? ...阅读全文

豆豆606 2014-12-09 2971 1

谁有谁有超过25米的落地式钢管脚手架的施工方案,是按照JGJ130-2011新规范编制的,给发个呀 ...阅读全文

浪桀 2011-11-01 4570 1

24米以下落地式双排脚手架需要计算书吗 ...阅读全文

球球 2013-08-02 3696 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭